最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?
最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:
我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?
2楼
不知道,功能不一样吧,星三角启动用软起的旁路吧,猜的哈
回复
3楼
1、能否确定空调主机控制箱里确实已经配置了星三角启动的启动保护设备?
2、星三角启动的效果跟软启动的启动效果还是有一定差距的!
回复
4楼
我咨询过了厂家,也看过厂家的资料,一般大型主机都是自带一个启动柜,里面有一次电路和二次电路,一般是星三角启动或者软启动,用户可以自选的,厂家根据用户意见进行配置。所以我个人觉得我们的配电箱其实只要提供电源即可
回复
5楼
这个在建筑电气里只提供电源的,就是断路器出线就行,至于保护、启动和控制在设备自带的控制箱里
回复
6楼
恩,楼上正解:)
和大家请教个题外问题,选用电缆桥架敷设电缆,我们选择电缆大小时,先根据桥架内的电缆回路数,参照民规上相应的系数算电流,然后查找《04DX101-1 建筑电气常用数据》敷设在空气中的标称截面电流值,选择满足计算值的电缆?
回复
7楼
只需要提供电源进行过流 短路保护就可以了,不必要热保护
回复
8楼
如果参加厂家都已经配好了 那就可以不需要了
回复
9楼
一般情况设备都自带了,没必要配。如果没自带再配。
回复
10楼
应该是设计没经验,所以另外做了个控制箱,我也见过在配电箱里给潜污泵配热继电器接触器的。
回复
11楼
要,还是好点。
回复