最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?
最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:
我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?
12楼
潜水泵的控制和保护一般都是设在控制柜里的,所以要设,低压电机最常用的保护主要有:缺相、堵转、低电压、过流、过热。一般空气开关也具备最基本的三个保护:过流、低电压
、过热。楼主的意思是空调上已经设置了这些保护,所以配电柜不设保护,只用一个空气开关也是可以的,如果一定要单独设保护,那么保护的整定值一定要配合,要不空调就不好正常运行。
回复
13楼
同意楼主意见,我们这里电源箱都是不需要加软启的
回复
14楼
没必要重复设置
回复
15楼
厂家一般大型主机都是自带,不必再配置软启动及热继电器。
回复
16楼
设电源箱的目的是提供一个检修的电源断开点;保护、启动和控制在设备自带的控制箱里。
回复
17楼
回复
18楼
软启动在线监测电压,电流参数,对设备运行前提供三相电压值,有缺相,低电压,过电压保护,启动中有电流监测,有过电流保护,在设备运行时,对设备运行时的电压电流进行在线监测。对设备提供低电压,过电压,缺相,过电流等保护。有故障输出接点,并有时间保护。
在柜内配置可做主用或备用。
回复
19楼
貌似你的顺序有问题,正确顺序应该是:确定要在桥架里敷设的回路数及每个回路的计算电流\尖峰电流>>>根据载流量初选电缆>>根据敷设距离及计算电流\尖峰电流计算电压降,来确定是否增大电缆芯线截面>>根据最终选定的电缆(非金属材料表)查找其外径,计算电缆断面,将所有断面相加并校验电缆占空(散热)不宜大于50%,参考的
占空数值可根据实际更改>>手动画圈圈填桥架>>按建筑电气工程施工质量验收规范,GB 50303-2002 12 ,电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 ,12.1 主控项目 进行复核,主要是转弯半径
貌似写多了...
[
本帖最后由 iceibf 于 2012-1-17 15:40 编辑 ]
回复
20楼
还是要的好
回复
21楼
既然有星—三角启动,再加软起,怎么能工作啊?哪有这么做设计的。再说,就是用软起,现在的软起都自带各种保护,还有必要加热保护吗?唉!
回复