请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
2楼
备用照明灯具带蓄电池吗?如是多加一根信号线
回复
3楼
个人认为备用照明应与正常照明回路分开设置。
回复
4楼
配线出几根和是否有备用容量之间没有关系。
如果是单独的备用回路,根本就不需要出线。
而备用照明回路,其供电和普通照明回路没有区别。
回复
5楼
火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
备用照明要是和正常照明同一回路 ,你能做到上面那一条吗?
所以备用照明不能与正常照明同一回路!
回复
6楼
备用照明要是和正常照明同一回路是可以同回路的,
消防控制室等场所我想是这样做的,但是出线是否三根我在确认。
回复
7楼
消防控制室等场所照明应由应急照明回路引出,其应急状态下照度要求为100%,不存在备用照明的问题。
回复
8楼
我还是不明白,我从上面下载的图纸,有好多就是备用照明与正常照明同一回路的。
回复
9楼
不要照搬,要分析。
回复
10楼
我刚在一个教学楼工地参观过,走廊照明同一回路三线穿管,火线,零线,EPS备用线.
回复
11楼
那是应急照明回路/
回复