备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年06月25日 14:56:36
只看楼主

请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?

请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
免费打赏
xm204
2004年06月25日 15:16:00
2楼
备用照明灯具带蓄电池吗?如是多加一根信号线
回复
arthur@dq
2004年06月25日 15:59:00
3楼
个人认为备用照明应与正常照明回路分开设置。
回复
ttt001
2004年06月25日 16:02:00
4楼

配线出几根和是否有备用容量之间没有关系。

如果是单独的备用回路,根本就不需要出线。

而备用照明回路,其供电和普通照明回路没有区别。

回复
zz_zz
2004年06月27日 20:00:00
5楼

火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。


备用照明要是和正常照明同一回路 ,你能做到上面那一条吗?


所以备用照明不能与正常照明同一回路!

回复
sdmzq@dq
2004年06月28日 08:45:00
6楼
备用照明要是和正常照明同一回路是可以同回路的, 消防控制室等场所我想是这样做的,但是出线是否三根我在确认。
回复
ttt001
2004年06月28日 08:54:00
7楼
消防控制室等场所照明应由应急照明回路引出,其应急状态下照度要求为100%,不存在备用照明的问题。
回复
sdmzq@dq
2004年06月28日 16:52:00
8楼

我还是不明白,我从上面下载的图纸,有好多就是备用照明与正常照明同一回路的。

回复
zz_zz
2004年06月28日 21:18:00
9楼
不要照搬,要分析。
回复
chenyanzz
2004年07月10日 15:44:00
10楼

我刚在一个教学楼工地参观过,走廊照明同一回路三线穿管,火线,零线,EPS备用线.

回复
ttt001
2004年07月10日 15:47:00
11楼
那是应急照明回路/
回复

相关推荐

APP内打开