消防箱可以暗装在烟道井壁上吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年04月13日 17:27:30
只看楼主

请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?

请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?
消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?
免费打赏
alian226
2007年04月15日 15:40:53
12楼
我们这个项目也碰到这样问题,为了保险起见,全部要求明装。
回复
yifan2004214
2007年04月15日 16:12:10
13楼
可以,就是消火栓栓口满足不了距地1.10米,本人已做了不少实例!
回复
wanr-8211
2007年04月16日 12:59:20
14楼
烟道井壁加厚100就行,如果建筑平面允许的话 。
回复
hdh6709
2007年04月16日 14:32:03
15楼
啊!偶也正好碰到了这个问题了!!而且井到是混凝土墙啊!明装么太难看了!!就是半暗装的话都很难啊!!移位吗!觉得这里位置是最合适的!!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年04月16日 17:01:38
16楼
肯定不能这样暗装,要明装!!!
回复
tcl075500
2007年04月17日 08:38:35
17楼
明装后请裝修的去處理就好了。要滿足規範要求,消防驗收通過才是首选方案
回复
zhangfanghong534
2007年04月17日 08:39:48
18楼
我认为这样不行的,那样的话防火分区怎么划分,让你的消火栓箱把整个防火分区又连到一块了
回复
joepan
2007年04月17日 09:01:03
19楼
不可以,首先破坏了管井的防火要求,其次DN70的消防横支管怎么接到消火栓口,消防立管立在什么位置,找个更好的地方吧。
回复
yitian810122
2007年04月17日 09:08:28
20楼
楼主太有才了!!!!我是没见过!你感觉能通过消防验收吗????
回复
double0301
2007年04月17日 09:40:38
21楼
我认为这样不行,电缆井、管道井、排烟道、排气井是有防火和耐火要求的,找个更好的地方吧。
实在不行的话就半明半暗安装吧
回复