消防箱可以暗装在烟道井壁上吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年04月13日 17:27:30
只看楼主

请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?

请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?
消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?
免费打赏
lufei
2007年04月17日 10:57:11
22楼
能不能暗装,关键看是否暗装后的烟道壁厚度是否能满足消防规范要求达到的耐火极限要求;不过烟道一般是定型产品吧,有240mm这么厚吗?
回复
mxw97131
2007年04月17日 20:43:33
23楼
安全第一,及时消防审查通过,将来出了问题,责任还是终生的,小心为好
回复
ufozyh@co163
2007年04月18日 10:00:31
24楼
不可以,电缆井、管道井、排烟道、排气井等竖井有耐火极限要求
回复
wanan119
2007年04月18日 12:34:44
25楼
明装啦,要求装修的做下处理嘛
回复
版专攻
2007年04月18日 21:00:55
26楼
看了大家这么,从井壁耐火极限上考虑,是不好暗装了,最好明装,有装修处理其他问题!!
回复
ziqiangbuxi
2007年04月19日 08:26:38
27楼

你说的很有道理!是因为位置紧张,而且甲方一定要求暗装...不可以半暗装,那该如何在消火栓背面处理一下?
回复
ziqiangbuxi
2007年04月19日 08:38:59
28楼
那暗装在加压送风井道上应该没什么问题吧?
回复