消防箱可以暗装在烟道井壁上吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年04月13日 17:27:30
只看楼主

请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?

请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?
消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?
免费打赏
yanglan
2007年04月13日 18:32:19
2楼
我认为这样不行的,
回复
ziqiangbuxi
2007年04月14日 07:52:20
3楼
能说说为什么不能吗?
回复
yanglan
2007年04月14日 10:08:51
4楼
住宅规范
电缆井、管道井、排烟道、排气井等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃构件。
如果你这样做的话,能够满足以上要求吗 ?
回复
wenlangao
2007年04月14日 10:49:05
5楼
最好不要这样,因为排烟井是有防火和耐火要求的,建议消防箱半安装,给排烟井留120的壁厚
回复
ziqiangbuxi
2007年04月14日 11:33:11
6楼
因为是星级客房,甲方要求暗装。如果这样做的话,消防箱背面要采取什么措施呢?
回复
ziqiangbuxi
2007年04月14日 11:33:50
7楼
消防箱可以嵌在防火分区的隔墙里吗?
回复
yhj_3600
2007年04月15日 10:31:04
8楼
不可以,电缆井、管道井、排烟道、排气井等竖井有耐火极限要求
回复
fxf6108
2007年04月15日 10:45:20
9楼
如果是在其他墙上的话,可以选用薄型消火栓.160,180,200都有
回复
huangtj_123
2007年04月15日 10:58:48
10楼
肯定是不行的,人家也不会同意你这么做的。暗的地方很多,为什么要选在那个地方?
回复
胡子渣
2007年04月15日 11:32:08
11楼
我觉得是可以的!最好是半暗装,不然因施工很难达到要求很容易透风,对防火也不好,我估计你是位置很紧张才出此下策的!不过尽量还是想想别的变通的办法!
回复