空调箱风量不够怎么办?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2007年04月13日 10:36:50
只看楼主

公司一个工地的MAU设计风量是16000CMH现在只有15000左右房间压力-20pa房间100平米左右请问该如何解决啊厂家说换皮带盘但说这样做可能容易烧掉电机还有的说加一个变频器改变风机转速能行么?有没有碰到类似问题的?

公司一个工地的MAU设计风量是16000CMH
现在只有15000左右
房间压力-20pa
房间100平米左右
请问该如何解决啊
厂家说换皮带盘
但说这样做可能容易烧掉电机

还有的说加一个变频器
改变风机转速
能行么?
有没有碰到类似问题的?
免费打赏
vincent_nk
2007年04月13日 11:25:57
2楼
风量不够有什么后果/
回复
tkdy2002
2007年04月13日 12:53:23
3楼
房间压力不够啊
本来设计的是+10pa的
现在是-20pa
排风量由于工艺的原因又没办法减少
回复
vincent_nk
2007年04月13日 14:15:59
4楼

最关键的东西发帖时没说。
回复
vincent_nk
2007年04月13日 15:06:20
5楼
你的空调箱风机余压多少?
个人认为,一般小余压的风机都是采用前向叶型的,它的Q-H曲线很陡,流量增大后功率增大很多,容易烧毁电机。而后向叶型的风机一般不会烧毁。
回复
tkdy2002
2007年04月16日 13:12:26
6楼
已经解决了
换了皮带
不过以后烧不烧电机还不清楚
回复
yzylgc
2007年04月16日 13:59:51
7楼
我公司以前也碰到过这个问题,加装一个变频器就可以的,我们用的是ABB的
回复
tkdy2002
2007年04月17日 09:35:03
8楼
变频器能在原有基础上增加转速么?
回复
cuiguangy
2007年04月18日 14:42:27
9楼
没事,稍微小了一点没有什么影响,各个房间的风量相应调小就行了。
设计时的余量可不止10%。
回复

相关推荐

APP内打开