请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的安全距离应为多少?
wcq640411
wcq640411 Lv.2
2004年06月23日 18:36:39
只看楼主

请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的安全距离应为多少?

请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的安全距离应为多少?

ll504
2004年06月25日 09:32:00
2楼

这个问题我2天前回答了,为何被删????

请“斑竹”解释!!

回复
月牙
2004年06月25日 10:35:00
3楼

10KV架空线与建筑物的垂直距离不小于3米,水平距离不小于1.5米。

1KV架空线与建筑物的垂直距离不小于2.5米,水平距离不小于1.0米。

回复
wcq640411
2004年06月25日 11:10:00
4楼

我问的是架空绝缘线距建筑物的距离

回复
ymejian6728
2004年06月25日 17:38:00
5楼

我回答你吧,10KV架空绝缘线对建筑物的水平距离:

一般水平距离为:750MM

在人不易接近的地方可以放松到:400MM

详见《架空绝缘配电线路设计技术规程》1996

回复
ymejian6728
2004年06月25日 17:43:00
6楼

低压架空绝缘线距建筑物的水平距离为:200MM

以上距离均指线路边线与永久建筑物在最大风偏的情况下的距离。

详见《架空绝缘配电线路设计技术规程》1996

回复
wchsh666-ruby
2006年05月31日 08:14:04
7楼
请问,10KV的配电站,与居民楼的安全距离应是多少?
回复
leedreamfly
2006年05月31日 08:37:49
8楼
10kV高压绝缘架空线跨越建筑物时,垂直距离在最大计算悬垂的情况下不小于2.5米。
回复
jk_00
2006年05月31日 09:53:30
9楼
看的直糊涂,到底是多少啊!
回复
leedreamfly
2006年05月31日 10:13:10
10楼
按05年电力部颁布的DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》中的13.0.4条规定,1~10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3米,绝缘导线不应小于2.5米。
回复
yin_rq
2009年03月18日 17:53:00
11楼
同意10层意见。
按照最新的规程执行。10KV绝缘导线不应小于2.5米。
回复