消防水泵房需不需要做烟感?
xy88xy@dq
xy88xy@dq Lv.3
2003年12月02日 09:41:00
只看楼主

以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言: 不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现, 若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗? 不同意!说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误!我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!

以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言:
不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现,

若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗?

不同意!
说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误!
我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!
免费打赏
guoyuhai99
2005年07月08日 17:38:00
52楼
如果有火灾自动报警系统,就应该设置,如果没有火灾自动报警系统,也就没有必要了。
回复
ziyou616
2005年09月01日 09:07:44
53楼
小弟认为这种擦边球是怎么样都可以,但最好还是做拉,免的以后出什么麻烦给自己,
回复
dinbishun
2005年09月01日 12:57:54
54楼
高层建筑应该要设的.
回复
ilove0799
2005年09月01日 13:26:08
55楼
,如果有值班室的话,我还会加个手报带电话插孔的,整个大楼都设了,一个小泵房能花多少钱?
回复
hldlqw
2005年09月01日 14:07:42
56楼
同意唐龙在2003-12-2 23:37:35的发言的说法
回复
kolmar
2005年09月01日 15:11:14
57楼

同意!
回复
gongzhaoshan
2005年09月01日 15:37:04
58楼
我刚毕业进入了这个行业已开始看了一些图纸不管是几级的都设了,我认为还是射得比较好防范于未燃嘛!
回复
hhbonjovi
2005年09月01日 16:08:57
59楼
回复
jafferssion
2005年09月01日 16:45:04
60楼
不用设
火灾危险是分等级的(一级 二级 三级 四级 五级 )
消防泵房不设
标准的泵房,控制柜和泵是分割开的,一般都设置在地下室内,不有保温
就是保温,其材料也是阻燃的。
如果单位有的是钱,泵房也装修,有大量可燃物,你就设吧
回复
ahuanghai
2005年09月01日 17:29:50
61楼
为防止电气火灾发生,应该设。毕竟人员有忽视的时候。
回复

相关推荐

APP内打开