消防水泵房需不需要做烟感?
xy88xy@dq
xy88xy@dq Lv.3
2003年12月02日 09:41:00
只看楼主

以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言: 不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现, 若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗? 不同意!说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误!我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!

以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言:
不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现,

若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗?

不同意!
说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误!
我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!
免费打赏
suhuanzhen108
2005年01月11日 09:54:28
42楼
个人认为应加。《高规》中要求空调机房设置探测装置,消防水泵房功能和重要性均与空调机房类似,故应设置。
回复
qing_hee
2005年01月17日 16:08:19
43楼
我的观点是规范上没有要求设的,可设可不设,最好不要设,减少投资达到要求是设计师要考虑的问题,如果所有地方都设那还要消防规范干嘛?总得要有一个标准嘛!
回复
deargeneral
2005年01月17日 16:53:21
44楼
当然需要了。
不要认为水泵房就不会有火?如果有人恶意破坏呢(当然这只是瞎说的)最好还是设
回复
yxmflz
2005年01月17日 17:23:44
45楼
我正在做的这个项目就在消防水泵房设置了烟感,还有一个手报,不知道对不对,请大家指正!
回复
zym1365612
2005年01月18日 13:28:48
46楼
个人意见:不用设,没有规范要求。首先消防泵房内部没有易燃的东西且电气火灾可能性几乎没有(由于设备平时不运转),不用考虑自动报警。
回复
liujx
2005年02月04日 10:45:46
47楼
一般设在消防控制室里。
消防控制室应该具有下列功能:
1、接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令。
2、控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。
3、显示电源、消防电梯运行情况等。
回复
icey2001
2005年04月12日 14:33:33
48楼



大鼻山真懂做人,呵呵
回复
ziyou616
2005年05月11日 14:53:30
49楼
个人看法是为拉使自己日后少些麻烦还是设上比较好,就是有备无患吗,最好不要和规范打擦边球,否则吃亏的是我们自己.
回复
yin_yigang
2005年05月12日 14:42:34
50楼
为什么要设,觉得不用设,水泵房那么潮湿的环境不容易起火,厕所一般都不设的,水泵房设了做什么?
回复
51949736
2005年05月13日 13:30:12
51楼
还是审图和验收的时候定的多,一般也设的。确实也没几个钱,一般甲方也不会省着两个钱。
回复

相关推荐

APP内打开