国标图喷淋稳压泵不接高位水箱而接消防水池的问题
yaaaa
yaaaa Lv.7
2007年04月12日 16:50:38
只看楼主

《消防增压稳压设备选用98S176》标准图上有喷淋稳压设备放在消防水泵房内接消防水池出水的做法,但此时高位水箱出水压力是无法满足《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005 年版)第10. 3. 1条“采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度”的要求的。实际应用中也有这样的设计,消防局也不过问,有无危险?

2007年04月12日 17:12:29
2楼
标准图在这点上是有缺陷的,江苏省的审图公司和消防局对此有个专门的意见,认为此种形式应认为是稳高压系统的一种,因为其实在这种情况下,水箱水无法发挥作用,我觉得他们的看法有一定的道理,我赞成。
回复
yaaaa
2007年04月12日 17:29:58
3楼
以下是引用ah-wangjun在2007-04-12 17:12:29.0发表的内容:
因为其实在这种情况下,水箱水无法发挥作用,....../quote]

既然水箱无法发挥作用那就是这种系统不合理不能采用啦?
回复
visevesa
2007年04月13日 15:16:50
4楼
1.关于稳压泵设在上还是设在下我不认为是原则问题.
2.在下吸消防水池水,在上吸消防水箱水,对于喷淋给水系统而言无本质的不同.关键是稳压泵的工作压力问题
,在上稳压泵扬程低; 在下稳压泵扬程高.总之要满足最不利点的喷头工作压力.
3.在两种情况下,水箱下行管都不可少,水箱也不可少.
4.我也看到了江苏省是有文,但理由不太充分,设,稳压泵和水箱不属于稳高压系统,还是临时高压系统.
5.设计了稳压泵,只要它正常工作消防水箱水就下不来,除非停电,但与稳压泵放上放下无关.
6.我认为国标图无错.
回复
yanglan
2007年04月14日 15:46:12
5楼
啥时候建规承认了稳高压系统就OK了。
他们也是,死不认。why? 学术争论啊
回复
ah-wangjun
2007年04月15日 12:45:58
6楼


不是,由于国家地域辽阔,发展不平衡,上海的稳高压系统认可,依赖于它的供电高保障率。
回复
yaaaa
2007年04月16日 08:51:56
7楼


这位同志,我是说稳压设备放在消防水池违反喷规“消防水箱应能满足最不利点喷头最低工作压力”的要求,此时应如何处理的问题。
回复
zqyx888
2007年11月08日 10:20:27
8楼
这样的图纸我也见过几次,到消防局报建和验收基本上都是没有什么问题的,但就规范和理论上来讲的确高位水箱起不到什么作用.
回复
jjplj
2007年11月08日 17:29:43
9楼
是在不行,一个电动泵,一个柴油泵,那不久ok了;稳高压还没完全得到承认,正在试验阶段。
回复
gdxz2009
2009年11月05日 16:39:58
10楼
学习了。比较认可4楼的看法。:)
回复
hzp0110
2009年11月07日 23:19:50
11楼
稳压泵放在底下 给系统稳了压 又从水池吸了水 那还要消防水箱做什么呢??
上面的水箱还不能满足水压要求!
我赞成老王的说法
我做上海的活时 可以直接从市政管网上吸水,
做本地方的活 要不放在屋顶 放底下就得做气顶压设备。
回复

相关推荐

APP内打开