新手上路请多指教
tanjuan_8
tanjuan_8 Lv.2
2007年04月12日 15:33:52
只看楼主

我是一名给排水专业的应届毕业生,正在做一个11层单元式住宅小区给排水的毕业设计,可我在布置管线时遇到了问题:我所做的设计单元没有管道井,不知管道该怎么放置最合理,请各位前辈指导,谢谢.....还有就是,管道井是在土建施工时就预留好的吗?谢谢

我是一名给排水专业的应届毕业生,正在做一个11层单元式住宅小区给排水的毕业设计,可我在布置管线时遇到了问题:我所做的设计单元没有管道井,不知管道该怎么放置最合理,请各位前辈指导,谢谢.....
还有就是,管道井是在土建施工时就预留好的吗?谢谢
胡子渣
2007年04月13日 10:31:39
2楼
没管道井生活给水管就做在楼梯平台处,水表也设置在那里的墙上,如果公共走道里的空间方便的话也还是可以设在里面。消火栓还是要设置在电梯间内(或者是公共走道里)的!
回复

相关推荐

APP内打开