求消防水池容积计算方法
renwei0302
renwei0302 Lv.2
2007年04月12日 15:00:49
只看楼主

求消防水池容积计算方法,同时考虑消火栓和喷林的用水!谢谢!

求消防水池容积计算方法,同时考虑消火栓和喷林的用水!
谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月12日 15:56:32
2楼


这个问题估计你自己从来没考虑过?以你给的条件,算不出来的。
回复
给排水设计
2007年04月12日 17:43:02
3楼
当然要考虑喷淋和销货栓的用水之和了,如果室外是一路供水,还要考虑室外的消防用水量!!
回复
yanglan
2007年04月12日 18:47:48
4楼
如果消防用水只存储室内水量:

喷淋水量*灭火时间+室内消火栓用水量*灭火时间

如果还有室外水量的话,再加上室外消火栓水量*灭火时间
再看你的室外水源情况,减去灭火时间内能够补充的水量,

条件能不能再给详细点啊 ?
回复
renwei0302
2007年04月12日 19:36:51
5楼
谢谢!楼上的各位朋友!
回复
bxf_21
2007年04月13日 09:46:35
6楼
还应再加上一个:生产事故备用水量
考虑到最不利时同时使用。

公式:Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs
QgTt=>(Qb-Qg)Tb
式中 Vy—贮水池的有效容积
Qb—水泵出水量
Qg—水源的供水能力
Tb—水泵运行时间
Vx—火灾延续时间内,室内外消防用水总量
Vs—生产事故备用水量
Tt—水泵运行间隔时间

回复
ah-wangjun
2007年04月13日 10:06:24
7楼
楼上,人家说的是消防水池,不是合用水池
回复
jjplj
2007年04月13日 13:34:07
8楼
如果是学水的,就太强了
回复
renwei0302
2007年04月15日 10:21:56
9楼
谢谢!
回复
lihua123456
2007年04月18日 22:38:11
10楼
消防用水存储室内水量:

喷淋水量*1小时+室内消火栓用水量*2小时
回复
renwei0302
2007年04月20日 07:30:14
11楼
火灾延续时间是3小时,怎么只是*2呢》
回复

相关推荐

APP内打开