其实,此题为转贴国际铜业协会(中国)电缆选择手册。提供给大家,是想引发大家的一些思考。仔细研究一下我上传的软件,就会有一个答案。其实我再给答案,已是多余了(如果需要,回复即短信提供)。当然,我们并不排除,从卖铜的角度看,为什么,该协会选出的电缆大。但至少他给了个选大的理由,或许,这个理由可作为你设计的依据呢?
回复
14楼
不知大家有何感想,讨论讨论也无妨。
回复
15楼
电缆在桥架内敷设,应该考虑一个载流系数。不知这个软件里有没有这个功能?
回复
16楼
VV-1-(3×50+1×25)
回复
17楼
以下是引用SJM1972在2003-12-19 15:02:00的发言:
电缆在桥架内敷设,应该考虑一个载流系数。不知这个软件里有没有这个功能?
该软件的出发点不同,按其方法得到的导线截面,再通过电压降、接地故障灵敏度、短路热稳定校验。
正如你所说的降流系数,若已按其他条件(短路热稳定)选择较大截面了,就不再考虑降低系数影响。
回复
18楼
有朋友说我上传的链接下载不了,我刚才试了一下,的确不行,请问有下到了的人吗?回个话。可能是网站问题,实在不行,我上传一个分卷压缩的(其实已没什么空间可压,只是分卷而以)。
回复
19楼
确实下载不了。
另外,兄弟的答案最好不要直接写出来,还是通过短信形式吧
回复
20楼
1. 如电机直接启动,速断动作电流850 A小一些,应选1000 A。
2. 那个计算电缆截面的软件是否未计入变压器相保阻抗?也可能我没用明白?
回复
21楼
以下是引用NLB在2003-12-20 16:06:00的发言:
1. 如电机直接启动,速断动作电流850 A小一些,应选1000 A。
2. 那个计算电缆截面的软件是否未计入变压器相保阻抗?也可能我没用明白?
1,850A的电流怎么可能小呢?难到10倍的起动电流不成?
2,这个软件选电缆是用经济电流密度选择的,再用我上所说的情况校验,但软件本身没给单相短路灵敏度校验。只给了热稳定、压降校验。在他看来,热稳定是最大情况的电缆截面。