[转帖]03-12-18电缆截面选择计算
lengbing
lengbing Lv.9
2003年12月18日 23:06:00
只看楼主

搞糊涂了,请教?

搞糊涂了,请教?
免费打赏
大鼻山
2003年12月20日 19:10:00
22楼
一般电机直接启动电流大致是6~8倍。


<此贴子已经被作者于2003-12-24 12:02:56编辑过>
回复
lengbing
2003年12月20日 19:19:00
23楼
软件太大,又下载不了,分卷压缩又太多,我不知道该如何?

答案已以短信发出,欢迎回复索取。

<此贴子已经被作者于2003-12-20 19:54:29编辑过>
回复
nlb
2003年12月20日 20:04:00
24楼
自动开关瞬动脱扣器整定电流应计入电机起动时其非周期分量的影响,其值约为1.7倍.再计入瞬动脱扣器20%的误差,所以这个整定电流不应小于1.2*1.7*电机起动电流.自动开关瞬动脱扣器有两种:一种为配电保护型,10倍;另一种为电机保护型,12倍.
回复
江南小生
2003年12月22日 09:12:00
25楼

VV-1-(3×95+1×50)
回复
xiangrong
2003年12月22日 14:05:00
26楼
VV-1-(3×95+1×50)
回复
sjm1972
2003年12月22日 15:21:00
27楼
以下是引用lengbing在2003-12-20 19:19:00的发言:
软件太大,又下载不了,分卷压缩又太多,我不知道该如何?

答案已以短信发出,欢迎回复索取。

<此贴子已经被作者于2003-12-20 19:54:29编辑过>

软件有多大?
回复
lengbing
2003年12月22日 22:57:00
28楼
17兆
回复
大鼻山
2003年12月24日 12:02:00
29楼
以下是引用NLB在2003-12-20 20:04:00的发言:
自动开关瞬动脱扣器整定电流应计入电机起动时其非周期分量的影响,其值约为1.7倍.再计入瞬动脱扣器20%的误差,所以这个整定电流不应小于1.2*1.7*电机起动电流.自动开关瞬动脱扣器有两种:一种为配电保护型,10倍;另一种为电机保护型,12倍.
兄弟的回答不错
回复
大鼻山
2003年12月24日 17:35:00
30楼
以下是引用大鬍子在2003-12-24 13:24:00的发言:
軟件在繁體版里能用嗎
我正想问你呢:兄弟是港台同胞吗?为何如此钟情繁体字?
回复
大鼻山
2003年12月25日 11:47:00
31楼
兄弟辛苦了。早点收复台湾吧
回复

相关推荐

APP内打开