[转帖]03-12-18电缆截面选择计算
lengbing
lengbing Lv.9
2003年12月18日 23:06:00
只看楼主

搞糊涂了,请教?

搞糊涂了,请教?
免费打赏
lengbing
2003年12月18日 23:06:00
2楼
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?

回复者,给答案。

<此贴子已经被作者于2003-12-19 0:06:13编辑过>
回复
li
2003年12月19日 08:02:00
3楼
50
回复
hrot
2003年12月19日 08:39:00
4楼
VV-1-(3×50+1×25)
回复
liangjie
2003年12月19日 09:01:00
5楼
?
回复
jtao0451
2003年12月19日 09:57:00
6楼
VV-1-(3×95+1×50)
回复
bingyu0923
2003年12月19日 10:00:00
7楼
50
回复
caml
2003年12月19日 10:58:00
8楼
4x35

我想在这里问一下,为什么有的电机接3L就可以了,有的要接3L+N,有的要3L+N+E
究竟要如何区分?????????

<此贴子已经被作者于2003-12-19 11:08:00编辑过>
回复
ydqzyxd
2003年12月19日 11:03:00
9楼
50
回复
大鼻山
2003年12月19日 11:42:00
10楼
呵呵。题目不错,不过,断路器为85A的好象不太正规。
其他朋友最好给出计算过程和选择理由。并不是简单的按载流量选择电缆,还要综合考虑经济截面和热稳定性等
回复
lengbing
2003年12月19日 12:58:00
11楼
大鼻兄说得太对了,答案星期六给,我上传的电缆计算软件,是国际铜业协会(中国)提供的,上其主页可免费获得。
提供这道题有如下初衷:
1,从经济的角度看,短期的大截面,在运营不久就能收回投资。
2,从保护设计自身看,超前放大截面,无论是使用、安全和维护都是必须的。
3,多看看国际标准,对加入WTO后,设计与国际接轨是有效的。
4,通过该组织提供的经济电流计算方法,其结果,完全能通过单相短路,动稳定,电压降的校验。
希望大家去下载看看,有详细的帮助说明。
回复

相关推荐

APP内打开