地埋管中流速的确定
jr7337
jr7337 Lv.2
2007年04月11日 15:50:24
来自于热泵工程
只看楼主

在论坛中很多都提到了在地埋管中的流速不能低于0.6M/S.但在雷诺数的计算中R=V*D/运动粘滞系数.在常用的DN32管中,D约为25毫米.既0.025米,式中水的运动粘滞系数为1.308*10-6.算出在V=0.6米/S时的雷诺数为R=11467,远大于2300的数值.若按R=2300的雷诺数来算,只要流速大于V=0.12米/S就可以满足雷诺数大于2300.既在紊流区了,对这个问题大家怎么看.谢谢.

在论坛中很多都提到了在地埋管中的流速不能低于0.6M/S.但在雷诺数的计算中R=V*D/运动粘滞系数.在常用的DN32管中,D约为25毫米.既0.025米,式中水的运动粘滞系数为1.308*10-6.算出在V=0.6米/S时的雷诺数为R=11467,远大于2300的数值.若按R=2300的雷诺数来算,只要流速大于V=0.12米/S就可以满足雷诺数大于2300.既在紊流区了,对这个问题大家怎么看.谢谢.
wynf3
2007年04月12日 16:57:19
2楼
我也遇到过这样的问题,不过不管规范要求的0.6M/S,只要达到紊流就可以了。谁知道0.6M/S是怎么来的啊!其实DN32管只要是水,一般来说就是紊流。
回复
jr7337
2007年07月25日 15:45:08
3楼
经过实际工程的反复试验和计算,在地埋管中的流速并不是只要达到紊流就可以了,对于一个地埋系统,一定的流速及埋管长度都是很重要的,只要都达到最佳值,整个地埋系统的换热效率才是最高的,我做了很多试验,最终才找到了一个最佳的流速及管道长度,在此流速和管道长度下,在夏季不开机组的时候进出地埋管的水温可以达到3度多.详细结果见<夏季北京地区制冷采取直供可大大节省能源>
回复
jr7337
2007年07月25日 15:46:40
4楼
经过实际工程的反复试验和计算,在地埋管中的流速并不是只要达到紊流就可以了,对于一个地埋系统,一定的流速及埋管长度都是很重要的,只要都达到最佳值,整个地埋系统的换热效率才是最高的,我做了很多试验,最终才找到了一个最佳的流速及管道长度,在此流速和管道长度下,在夏季不开机组的时候进出地埋管的水温可以达到3度多.详细结果见<夏季北京地区制冷采取直供可大大节省能源>http://co.163.com/forum/content/1721_804684_1.htm
回复
wynf3
2007年09月03日 17:43:46
5楼
楼上的看看这个吧,对你应该有帮助。
http://co.163.com/forum/content/1721_768881_1.htm
回复
hxd19811001
2007年09月06日 09:18:59
6楼
确实不错的资料,想要的赶紧去下载吧!
回复
achi001
2007年10月07日 13:52:21
7楼
同意楼主
回复
achi001
2007年10月07日 13:55:40
8楼


按照20度水温,32PE管,内径26,流速0.092米/秒时,雷诺数已达到2364了.
回复
haihuang1232
2007年10月15日 10:07:20
9楼
同意楼主
回复

相关推荐

APP内打开