多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式: 1 框架结构可取 TI= 0.10X层数; 2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数; 3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,

多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式:

1 框架结构可取 TI= 0.10X层数;
2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数;
3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;
这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力
可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,
当自震周期和特征周期很接近,折减就不合理了。二看剪重比,根据大小折或不折。

至于高层建筑结构:高规:3.1.17条规定得很清楚:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折
减系数ψT可按下列规定取值:

1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数
免费打赏
shenhuaili
2015年01月20日 12:22:20
52楼
PKPM设计手册
回复
qq_1398333215523
2015年02月28日 12:19:07
53楼
谢谢一楼的老兄!
回复
blackwaryoy
2015年03月06日 09:41:31
54楼
受教了!!!!!!
回复
grain1880
2015年04月08日 09:47:06
55楼
五层以下的框架结构周期不折减或者折减0.8~0.95,恐怕审图通不过。请问有什么确凿的理论依据吗?
回复
chinalxb
2015年07月09日 23:39:14
56楼
kmyms 发表于 2007-9-12 00:31 2005版SATWE补充用户手册周期折减的目的是为了充分考虑非承重填充砖墙刚度对结构自振周期的影响。因为周 …讲的很好!
回复
王铜
2015年07月10日 07:42:02
57楼
当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折
减系数ψT可按下列规定取值:

1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。
回复
mario20
2015年09月10日 15:49:58
58楼
最后也不知道 到底多层的框架怎么取值呢?
回复
画图的布莱恩特
2015年09月22日 10:49:54
59楼
同时也可以考虑,现在的反应谱并没有考虑长周期地震动的影响,所以反应谱在长周期段的幅值是偏小的,因此长周期结构不折减肯定是偏不安全的