对周期折减系数的理解
kmyms
kmyms Lv.2
2007年04月10日 22:04:19
来自于PKPM
只看楼主

多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式: 1 框架结构可取 TI= 0.10X层数; 2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数; 3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,

多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式:

1 框架结构可取 TI= 0.10X层数;
2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数;
3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;
这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力
可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,
当自震周期和特征周期很接近,折减就不合理了。二看剪重比,根据大小折或不折。

至于高层建筑结构:高规:3.1.17条规定得很清楚:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折
减系数ψT可按下列规定取值:

1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数
免费打赏
rooney1023
2016年01月15日 15:15:02
62楼
七楼的兄弟补充的比较详细谢谢了
回复
zyairqm
2016年01月17日 14:38:34
63楼
学习了,各位大神厉害
回复
已卸
2016年01月26日 17:04:04
64楼

继续顶起来,这是个好的帖子,最好按照高规上的要求
回复
钢柱1
2016年01月29日 11:42:42
65楼
支持以下,辛苦
回复
a466953985
2016年02月18日 15:06:09
66楼
赞································
回复
xm123123xm
2016年02月18日 16:41:50
67楼
谢谢一楼的老兄!
回复
ghj7003
2016年02月24日 17:44:57
68楼
混凝土框架0.7较好。
回复
steelstspkpm
2016年04月29日 12:05:21
69楼
谢谢楼主,学习了
回复
qyh0123456789
2016年05月02日 11:47:08
70楼


好资料,支持一下
回复
xm123123xm
2016年05月04日 14:57:57
71楼
学习了,非常感谢楼主分享。并谢谢7楼的老兄!
回复

相关推荐