还有一张,在烟台某别墅中排到的
回复
3楼
按照规范是不行的,地下的暗埋管是不能有接头的,但实际上这样做的很多我看你的图中,主管的管径有些小,五路的水量要有600-800KG,你可以复算一下够不够????
回复
4楼
ppr类的热熔接头。可以。丝接口,不行。
回复
5楼
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中有关低温热水地板辐射采暖系统安装部分8.5.1 规定:地面下敷设的盘管埋地不分不应有接头。
回复
6楼
我看用的管道像PPR,接头热熔连接没有问题啊!!
回复
7楼
这样安装过滤器不对,应水平放置
回复
8楼
不可以~~要严格按照规范的要求~~
只在这种情况下是可以热熔补救的~~
按规范是不允许有接头的~~但是如果是按照规范已经施工完的~~又被损坏的~~就只能采用热熔来补救~~丝接是绝对不可以的~~
回复
9楼
很多问题,不宜如此施工。
回复
10楼
1.热容连接可以有接头,但必须经过水压实验;
个人建议用铝塑管,出地面用热镀锌,2者用专用卡件连接
2.过滤器装的不对,
3.只管接出不应该朝里
so much problems,