关于多规疏散走道的疑问
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2007年04月10日 15:57:23
来自于通风排烟
只看楼主

多规9。1。3。7条: 其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。1。这个“其他建筑”中的地下室的疏散走道应按多少米为界限?2。如果有两个楼梯间,中间有一段疏散走道,那么这个40m指的是两个楼梯间之间的长度还是从最中间的房间到楼梯间的长度?3。楼梯间如果是封闭楼梯间,有防火门和普通门有外窗的楼梯间,在此规范中有什么差别没?

多规9。1。3。7条: 其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。

1。这个“其他建筑”中的地下室的疏散走道应按多少米为界限?
2。如果有两个楼梯间,中间有一段疏散走道,那么这个40m指的是两个楼梯间之间的长度还是从最中间的房间到楼梯间的长度?
3。楼梯间如果是封闭楼梯间,有防火门和普通门有外窗的楼梯间,在此规范中有什么差别没?
免费打赏
lvbin78
2007年04月11日 09:10:58
2楼
根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻最大行走距离为20~30m。参考国外资料和我国国情,本条规定地下建筑、公共建筑及人员密集、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房及其长度超过20m的地上、地下疏散内走道,其他建筑如公寓和通廊式居住建筑中长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟)。其他建筑中的疏散走道主要指地上走道。
回复
tanghuaping
2007年04月11日 09:34:19
3楼
1、所有地下室以20M为界
2、应以楼梯间长度来定疏散走道的长度
3、楼梯间的门应该都得用防火门吧,只是有些场所防火门级别不一样,最好去问下建筑的吧,他们很清楚这个!!!
回复
ytp3521
2007年04月11日 10:40:09
4楼
谢谢二位,前两条明白了,至于第三条,我的意思是,如果不是封闭楼梯间,而且该楼梯间有外窗,那么此时这个外窗是否能起到对走道自然排烟的作用。
回复
tanghuaping
2007年04月11日 17:54:24
5楼


楼梯间到走道有门挡着!!!


回复
wybhome2004
2007年04月12日 00:46:59
6楼
楼梯间的外窗不应该作为走道排烟设施.
回复
wybhome2004
2007年04月12日 00:48:21
7楼
楼梯间的外窗不应该作为走道的排烟设施.
回复
ytp3521
2007年04月12日 11:07:14
8楼


问了一下建筑,有些建筑比如五层以下的办公楼,是不用设楼梯间门的!
回复
ytp3521
2007年04月12日 11:08:29
9楼

如果没有门,为什么不可以?
回复
tanghuaping
2007年04月12日 14:07:20
10楼


就算没有门,我想知道着火时你要怎么排烟?????

烟根本排不出去的,走道到楼梯间还有梁!!!
回复
txt2000
2009年05月13日 16:01:52
11楼
疏散走道长度以楼梯间长度来定疏散走道的长度,这个说话 我也听过
就是找不到根据,还有人说是 整个走廊的长度.
感觉很迷茫
回复

相关推荐