抗震规范的一条理解!
zhphnpcsu
zhphnpcsu Lv.8
2007年04月10日 15:43:52
只看楼主

1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。请问这2条如何理解,我怎么感觉是自相矛盾啊!

1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。

3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。

请问这2条如何理解,我怎么感觉是自相矛盾啊!
免费打赏
guanwang
2007年04月10日 18:32:59
2楼
抗震一个是承载力方面的设计,主要是通过计算进行,比如地震作用下的截面计算等.
另一个是构造方面的设计,因为地震的精确计算目前还不能,主要是通过概念方面的设计,通过构造,加强结构的延性(耗能)来保证设防目标.
所以对3.1.4条就不难理解,不需要你进行地震作用的计算,但要从抗震构造措施上满足.

仔细看看条文说明的总则部分.并参考一下别的资料.
回复
sdk841210
2007年04月10日 21:37:05
3楼
同意楼上所说.抗震设计包括计算和构造.
3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。
这条所说的应该是无须计算,仅按构造便可.
回复
zhphnpcsu
2007年04月11日 09:15:02
4楼
哦,原来这样理解啊,我说呢,那他规范该写成“1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震构造设计”,因为既然是抗震设计的话,意思好象是要包括构造和计算了,从词语的意思上来理解的话!
回复
ggl5189
2008年12月11日 22:34:19
5楼
楼主看规范好认真哎呀
回复
guicz
2008年12月12日 11:10:33
6楼
多多学习一哈子,呵呵,我也学习到了一点了