某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:
选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?
另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
请大家指教一下,谢谢!
32楼
还有,你换个名字上传吧,要不我会生气的。
回复
33楼
从消防泵用11kw,生活泵用4.5kw,说明水专业对出水压力是要求不同的,用一个出水压力去控制三个泵那是不行的,如都用一个出水压力,那都用4.5kw好了?那就要求消防用时变频器只能用与起动,起动后退出那控制回路会很复杂,对消防泵来讲,那是不好的。
建议消防泵二台互为备用直接起动。变频器只用于生活泵。一台消防泵对生活泵备用单向备用。当生活泵故障后变频器手动投入到一台消防泵。当火灾信号来时首先要切回原样。
一个提醒,用一个出水回路,那是不行的,压力要求不一样,消防泵起起动后压力要大于生活泵,水龙头受得了吗,反过来水龙头开着的话消防压力又会达不到。
这就又有一个管路互切的问题,那就又要用电磁阀了,那太烦了。
所以可行的办法,只能是消防泵对生活泵的备用只能是单向手动备用,在消防泵用到生活泵时必须有人在场及时切回。这种方案会很简单也是可行的,毕竟生活泵坏的机会不会很多,手动切换(包括管路)运行时必须有人在场(设计要交代清楚)。
任何一种想实现自动管路及电机的互切,必须考虑很多问题,即使能够实现那都会很复杂,对消防设备来讲那都不是很好的设计,这个问题我考虑过,最后由于控制回路复杂考虑了这个问题还有那个问题,还是手动单向切换最现实。
我想能够省一台泵,又能实现自动切换的想法,很多人都想实现,可到现在都没有成熟的方案,那说明什么,那就是不可行。
回复
34楼
1,变频器进线一般用短路器,现在低压短路器价格不高,功能全,所以选用它是比较合适的。
2,出线接三个接触器,互为联锁,好像有这种选件,具体是那个厂家我不是很清楚。
回复
35楼
以下是 zhoushu8的发言:
1。消防不必用变频器。
2。消防泵必须是专用设备,立管等必须是专用,
你的想法行不通
同意 zhoushu8 的发言!!!
回复
36楼
接触器有机械互锁的吗,我没见过。一般都是电气互锁。
MM方案太复杂了。撇开3#泵,1#、2#泵变频主回路就值得推敲。
我的方法是否能简单一些:采用1拖2变频器,KM3直接引自变频器第二路出线;3#泵电源直接引自低压断路器,即KM6引自低压断路器;取消KM2、KM5。
工作方法:火灾时通过模块强行断开KM4、KM3,然后延时启动KM1、KM6中的一个,同时KM1、KM6有自投功能。
始终感觉工艺有问题,要是11KW消防泵能给生活供水的话,何不取消5。5KW的1#泵?是不是2#泵给生活供水时出口有减压阀。要是有的话更麻烦了,火灾时阀门还要控制。
回复
37楼
大家都很卖力,让人感动。但是我还是重发我的帖子,扫扫兴:生活泵与消防泵在设计规范上,是禁止共用的,是极不合适的,是不合规范的。最好别做无用功了
回复
38楼
生活消防共用?想收审图公司的整改通知啊
回复
39楼
40楼意见极对。其实不仅生活泵与消防泵不能共用,连两种消防管道也不能共用。
MM人缘十足,明明不可为的东西大家还都很关心,现在更多的是讨论一种控制方案,跟消防规范关系不大了。
回复
40楼
其实为做好控制系统花费的代价可能高于一台水泵,经济性未必好,规范也不满足。不知道大家看了我新传的图纸了吗?一次很简单的,二次就复杂了(我也画不出来:)
变频器推荐使用快速熔断器,因为输出短路的话,断路器的反应时间不能保护变频器,所以变频器坏不坏就只能看运气了,不要以为以前做过断路器,就认为一定对。那很可能只是没有出问题而已。
大凡一个人执迷于一件事的时候,都听不进反面意见的,就象音响发烧友绝不能接受5.1的系统,摄影发烧友只认莱卡、蔡斯一样,电气MM最是死硬,可以被认为是电气发烧友:)
回复
41楼
以下是引用wxx15在2003-9-19 22:51:33的发言:
40楼意见极对。其实不仅生活泵与消防泵不能共用,连两种消防管道也不能共用。
MM人缘十足,明明不可为的东西大家还都很关心,现在更多的是讨论一种控制方案,跟消防规范关系不大了。
哈哈,老弟所言极是。MM的靓照和名字,足以迷倒一片。不过别被外表所过度迷惑,尤其在这虚幻的网络时代
回复