消防、生活水泵用同一台变频器的控制方式
电气美眉
2003年09月16日 13:51:00
只看楼主

某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。

某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:
选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?
另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
请大家指教一下,谢谢!
免费打赏
ppd_nyy
2003年09月18日 12:14:00
22楼
美眉说:《〈工艺方面已经确定了消防和生活可以用一种压力,而且三台泵同时只能有一台运行,〉》
同意美眉的做法,不过要确定在最大用水量的时候,就是火灾的时候,一台泵是否能保证压力?

现在觉得从开始这个方案就是个错误,既然共管恒压了,连消防都恒压了,生活泵和消防泵就失去了其原来的意义,还不如变频器启动第一台泵当该泵达到最高频率时,变频器将该泵切换到工频运行,变频器启动下一台泵变频运行,相反当泵停止条件成立时,先停止最先启动的泵。这样做还可避免5.5KW的泵转了几年另外两台泵没转过。
回复
ppd_nyy
2003年09月18日 12:15:00
23楼
同意楼上的
回复
电气美眉
2003年09月18日 13:18:00
24楼
ppd_nyy弟弟说的控制要求是常见的“变频循环泵方式”,此外还有”变频泵固定“方式
这么用当然可以的,但是控制比较复杂,我出了两张图,一张是我说的那种,一张是
你上面说的那种,让他们自己选吧。

另外感谢“大鼻山”先生的建议,那样我是不能签字了,是个私活,原来要求签字,现在看来
挺可怕的,不签了,别让日本鬼子给坑了。消防要求我一点都不懂,他们的管道可以共用吗?
我看到过变频器样本上有出口管道共用的情况呀!

回复
电气美眉
2003年09月19日 10:58:00
25楼
看了大家的帖子,昨天回去想了一下,觉得按正常要求如果采用一拖几或者联锁
方式都不可行,还是20楼wxx15斑竹说的有理,鬼子可以糊弄的,知识可不能含糊呀!
所以借鉴斑竹说的,我画了一张图,上传了,采用3台泵,象wxx15斑竹说的那样,
备用泵在变频生活状态和消防工频状态之间切换使用,里面有详细控制说明,
图名是“消防泵与生活变频备用泵共用接线图”请大家下载批评一下,
看看是不是符合规范要求,如果可以,不就可以省一台泵和相应的空间了吗?

http://www.gotocad.com/download/show.asp?id=2971
回复
小菜
2003年09月19日 12:13:00
26楼
变频器要用快速熔断器,我传了一个图,看看行不行
回复
电气美眉
2003年09月19日 12:30:00
27楼
谢谢小菜先生!
变频器要用快速熔断器,是吗?
我们用的都是普通的空气开关保护,也没有问题呀,
快速熔断器好象挺贵的,ABB的软起动器看样本要求加快速熔断器。
回复
电气美眉
2003年09月19日 13:09:00
28楼
小菜先生,你的图纸的名字让我好没面子呀:(
大家都去下你的图了。
不过怎么下载不了呢?
总出现“该页无法显示”呢?



回复
小菜
2003年09月19日 14:29:00
29楼
不好意思,图没传上去,我好久没传了,不知道为什么传不上去,提示链接地址没写,如果想要,我可以mail一个给你看一下
回复
xcs3350
2003年09月19日 14:37:00
30楼
小菜你把你的图纸压缩成zip 或rar格式
回复
电气美眉
2003年09月19日 15:43:00
31楼
谢谢小菜先生,
发到我的E-MAIL吧
回复