变压器选择问题
zza9zza9
zza9zza9 Lv.2
2007年04月10日 12:44:48
来自于变压器
只看楼主

请问地面低压变压器用什么方式的连接组别,y,yn0 与d,y11有何区别?

请问地面低压变压器用什么方式的连接组别,y,yn0 与d,y11有何区别?
免费打赏
panwengui1052
2007年04月10日 23:08:16
2楼
y,yn0 为高压星形联结绕组,低压为中性点引出的星形联结绕组,两个星形联结绕组的电压同相位(钟时序数0)。
d,y11为高压中性点引出的星形联结绕组,低压为三角形联结绕组,三角形联结绕组上的电压超前于其他电压30°(钟时序数11)。供参考
回复
panwengui1052
2007年04月10日 23:19:41
3楼
理论上D,yn11相、零线不平衡电流可达100%,即相、零线同时达额定电流(Y,yno一般不超过25%)。
回复
yxx5319
2007年04月15日 15:53:49
4楼
以上论点绝对正确。
回复
eddie1982
2007年04月16日 09:15:09
5楼
具体怎么选呢
回复
yihao7081
2007年04月22日 10:58:47
6楼
d,y11可以比较好的抑制高次谐波,净化电网。现在的S9就是
回复
sunbird520
2007年04月22日 15:39:30
7楼
学习了  说得有道理
回复
liufengjian2008
2007年04月22日 18:30:56
8楼
2楼的正确
回复
shy0528
2007年04月22日 18:34:41
9楼
同意六楼观点
回复
chliang
2007年04月22日 23:58:25
10楼
现在基本上都用D,Yn11了,理由如下:
由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通实际上为平顶波,含有三次谐波电流的成分较大,采用Dyn11结线,奇次谐波可以在高压绕组内形成环流,减少了磁滞和涡流损耗,同时提高了电能质量。
Dyn11结线变压器零序阻抗小,在同样零序电流下,零序电压比Yyn0结线小得多,从而变压器中性点位移较小,相电压不对称的严重程度得以减轻;发生单相接地时,变压器阻抗也小,过流保护电器的灵敏度得以提高。
回复
zza9zza9
2007年04月23日 10:35:37
11楼
谢十楼大哥了
回复