回到楼主的问题,比如末级排水泵,1.5kw一台,有独立配电箱,给它送电的配电箱属于干线么?我一般只按载流量选择导线和开关。
回到楼主的问题,比如末级排水泵,1.5kw一台,有独立配电箱,给它送电的配电箱属于干线么?我一般只按载流量选择导线和开关。
2楼
有时候负荷很小,按计算,导线的截面很小就可以了.
我曾经用过4平方的,不知有无最小截面的限制?
回复
3楼
支线最小2.5的,干线要根据所带负荷选择.
回复
4楼
好像是最小6,有一次审图中心告知,我也没找到根据。有的话也告诉我一声。
回复
5楼
规范!最小6
回复
6楼
以下是引用lxw在2004-1-6 22:52:00的发言:
规范!最小6
具体哪一条?
我没看到什么规范讲这个问题。
回复
7楼
那就是电气设计手册上的!我可以肯定!
回复
8楼
以下是引用lxw在2004-1-8 0:08:00的发言:
那就是电气设计手册上的!我可以肯定!
没有这样的规范;你也不要那么肯定,呵呵
回复
9楼
也记得在一资料手册上看到过,最小为6MM2
回复
10楼
是有最小截面的要求,主要是考虑机械强度。
很多规范都有,室外架空线,如JGJ16-92-7.2。
室内配电线路也有,如JGJ16-92-8.4.2。
回复
11楼
以下是引用ttt001在2004-1-8 17:20:00的发言:
是有最小截面的要求,主要是考虑机械强度。
很多规范都有,室外架空线,如JGJ16-92-7.2。
室内配电线路也有,如JGJ16-92-8.4.2。
可是T兄,楼主是问配电箱干线(支干线)的最小截面呀,好象没有4平方或6平方的限制
回复