引至配电箱的干线(或分支干线)的最小截面有什么规定?
河图
河图 Lv.7
2004年01月05日 16:53:00
只看楼主

回到楼主的问题,比如末级排水泵,1.5kw一台,有独立配电箱,给它送电的配电箱属于干线么?我一般只按载流量选择导线和开关。

回到楼主的问题,比如末级排水泵,1.5kw一台,有独立配电箱,给它送电的配电箱属于干线么?我一般只按载流量选择导线和开关。
免费打赏
河图
2004年01月05日 16:53:00
2楼
有时候负荷很小,按计算,导线的截面很小就可以了.
我曾经用过4平方的,不知有无最小截面的限制?
回复
张日伟
2004年01月06日 08:26:00
3楼
支线最小2.5的,干线要根据所带负荷选择.
回复
hrbmxb
2004年01月06日 19:54:00
4楼
好像是最小6,有一次审图中心告知,我也没找到根据。有的话也告诉我一声。
回复
lxw@dq
2004年01月06日 22:52:00
5楼
规范!最小6
回复
大鼻山
2004年01月07日 12:31:00
6楼
以下是引用lxw在2004-1-6 22:52:00的发言:
规范!最小6
具体哪一条?
我没看到什么规范讲这个问题。
回复
lxw@dq
2004年01月08日 00:08:00
7楼
那就是电气设计手册上的!我可以肯定!
回复
大鼻山
2004年01月08日 00:09:00
8楼
以下是引用lxw在2004-1-8 0:08:00的发言:
那就是电气设计手册上的!我可以肯定!
没有这样的规范;你也不要那么肯定,呵呵
回复
lxj
2004年01月08日 16:39:00
9楼
也记得在一资料手册上看到过,最小为6MM2
回复
ttt001
2004年01月08日 17:20:00
10楼
是有最小截面的要求,主要是考虑机械强度。
很多规范都有,室外架空线,如JGJ16-92-7.2。
室内配电线路也有,如JGJ16-92-8.4.2。
回复
大鼻山
2004年01月08日 18:32:00
11楼
以下是引用ttt001在2004-1-8 17:20:00的发言:
是有最小截面的要求,主要是考虑机械强度。
很多规范都有,室外架空线,如JGJ16-92-7.2。
室内配电线路也有,如JGJ16-92-8.4.2。

可是T兄,楼主是问配电箱干线(支干线)的最小截面呀,好象没有4平方或6平方的限制