建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线吗?pvc管可以吧?
漫天飞雪
2004年04月21日 22:42:00
只看楼主

以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言: 听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。 类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范?? 目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。

以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言:
听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。

类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范??

目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。
那么,你见过吊顶内跟喷淋一样装大于1。5厚的钢管的工程吗?不现实啊,

当然,规范组也没否定那条规范,但实际上没人执行,而且《措施》里仍然没有改,我以为,目前仍很难执行,不现实也没必要,所以要讨论。。。。

规范就是规范,不能违反,至于规范是否合理与设计人员无关!我的意见是钢管,壁厚>=1.5MM
免费打赏
hhsscc
2006年05月27日 16:59:39
45楼

同意
回复
phpfly
2006年05月27日 18:14:19
46楼
maozhenjun1121
2006年06月14日 12:54:50
47楼
在青岛地区消防部门要求吊顶内要用金属软管,但长度不要超过1.2米,其余用铁管
回复
wufengpiao
2006年06月14日 16:48:24
48楼
可以采用难燃型硬质塑料管布线。
回复
hsy2wl
2006年07月09日 13:41:20
49楼
楼主说的对.新疆95年以前确实是这样的,也就在95年后才实行的
回复
wax168
2006年10月21日 15:40:51
50楼
我认为在采用防火漏电的条文写进规范的时候,一定要用钢管的条文就可以改改了。
回复
方增江
2006年11月12日 16:39:47
51楼

51楼感觉真好,正在修订的民规已经写进去了,可以用阻燃管
回复
qagaoxl
2007年01月13日 10:29:42
52楼
江苏消防部门的规定是PVC阻燃管是不允许在吊顶内明敷使用的,在03年好象国家就发过这方面的一个文。现在工程上比较常见的就是KBG或焊接管。
回复
xinjianglilin
2007年04月01日 14:43:09
53楼
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
.....................
我的观点:明敷使用镀锌线管,暗敷使用硬质难燃塑料管
回复
shengtijiankang
2007年06月07日 23:10:07
54楼
看了看,长见识啊!
回复