以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言: 听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。 类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范?? 目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。
以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言:
听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。
类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范??
目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。
那么,你见过吊顶内跟喷淋一样装大于1。5厚的钢管的工程吗?不现实啊,
当然,规范组也没否定那条规范,但实际上没人执行,而且《措施》里仍然没有改,我以为,目前仍很难执行,不现实也没必要,所以要讨论。。。。
规范就是规范,不能违反,至于规范是否合理与设计人员无关!我的意见是钢管,壁厚>=1.5MM