建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线吗?pvc管可以吧?
漫天飞雪
2004年04月21日 22:42:00
只看楼主

以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言: 听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。 类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范?? 目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。

以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言:
听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。

类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范??

目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。
那么,你见过吊顶内跟喷淋一样装大于1。5厚的钢管的工程吗?不现实啊,

当然,规范组也没否定那条规范,但实际上没人执行,而且《措施》里仍然没有改,我以为,目前仍很难执行,不现实也没必要,所以要讨论。。。。

规范就是规范,不能违反,至于规范是否合理与设计人员无关!我的意见是钢管,壁厚>=1.5MM
免费打赏
hanghost
2004年04月23日 09:31:00
12楼
强制不要违反,规范不一定强制,可不执行
回复
小小新人
2004年04月23日 10:04:00
13楼
那还要什么规范啊?规范不能起到规范行业标准的作用,我不太理解.
是不是只要用塑料管到时候消防验收的话,通不过吧?
回复
大鼻山
2004年04月23日 12:46:00
14楼
以下是引用hanghost在2004-4-23 9:31:00的发言:
强制不要违反,规范不一定强制,可不执行
这种观点有害
回复
大鼻山
2004年04月23日 12:53:00
15楼
大家记得10多年前的南昌某商场超级大火吗??当时商场的电气设计人如果采用了塑料管,他这一辈子还想混吗?
大家还记得10多年前的山东油罐爆炸吗??大家知道当时的电气设计人,腿都站不直了吗(被人架着走路的)?当然,事后证明爆炸并非违反规范,完全是天灾人祸所致。
所以,规范必须尽量得到执行,除非你跟自己的饭碗过不去!
回复
大鼻山
2004年04月23日 12:54:00
16楼
设精华,以引起大家注意。
回复
电气美眉
2004年04月23日 13:30:00
17楼
师傅,看了你的话,俺都不想搞设计了,真吓人!
回复
板桥傻子
2004年04月23日 13:39:00
18楼
GB50054-95第5.2.7条中提到的顶棚是指什么样的顶棚啊?
回复
zhoushu8
2004年04月23日 13:53:00
19楼
2004年04月23日 14:08:00
20楼
消防验收是谁??是消防部门。

咱们看一看周围,哪个消防部门要求吊顶内装修必须用壁厚大于1。5毫米的钢管来施工的??建筑防火审查部门只要求设计用阻燃管,导线不外露。你用阻燃管,建审绝对OK,建审过关的图纸有什么麻烦??

从理论上来说,只要保护装置好,起不起火跟管子关系不大。
回复
zhoushu8
2004年04月23日 14:16:00
21楼
,同行们都认可要用钢管的话,我觉得必须把它划到强制性条文里去,否则没法执行,只是给审图的找搽提供依据而已。

当非得执行时,开个厂生产1。5MM钢管,这可是冷门啊,还没人生产过此类电线管呢。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开