我单位为炼油厂,配电室低压进线保护原来一直没有重视,现在想整定一下,考虑了很久,没有一个满意的结果,基本思路如下: 过流长延时动作值,取为:变压器低压额定电流的1.2倍,2倍动作时间:60s,短延时:取为变压器低压侧最小短路电流的0.8倍,时间:0.4s,速断不动作,以便与上下级配合,不知道如何,请有经验的同仁,或做过这类保护的,指导一下。低压进线,有没有一定之规。谢谢。
我单位为炼油厂,配电室低压进线保护原来一直没有重视,现在想整定一下,考虑了很久,没有一个满意的结果,基本思路如下: 过流长延时动作值,取为:变压器低压额定电流的1.2倍,2倍动作时间:60s,短延时:取为变压器低压侧最小短路电流的0.8倍,时间:0.4s,速断不动作,以便与上下级配合,不知道如何,请有经验的同仁,或做过这类保护的,指导一下。低压进线,有没有一定之规。谢谢。
2楼
因我厂不能停电,所以要和下一级单回路配合好,不能因为单个回路的故障,使进线也跳掉,那样,整座装置有可能停工。
回复
3楼
1个问题问一下:
低压进线断路器的型号厂家,电子脱扣器的型号?
因为有些断路器的延时时间是无法整定的,如DW15,ME等.
回复
4楼
进线柜的型号为:1 三菱 AE3200-SS I=3200A 2 ABB F5S I=4000A等,他们的形式不一样,有的依2倍电流动作时间,有的依6倍电流的动作时间。象ABB的我找不到曲线的某一点的动作时间为何?
回复
5楼
低压侧的电流整定值应该躲过低压侧电动机启动电流来选择的吧,设计手册里有此项公式。还有0.4s是不是短了点?我一般选1.5s。
回复
6楼
谈一下个人看法:
1. 变压器的短时过载能力很强,油浸变压器最大可过载30%,环氧树脂变压器在强制风冷时最大可过载50%。有时需要利用变压器的这种短时过载能力,所以单独运行的变压器不需装设过载保护,可用变压器的温度保护替代。
2. 并联运行的变压器需装设过载保护,整定值为(1.05~1.1)*变压器额定电流。动作时间按躲过最大冲击电流的持续时间整定,一般整定在9~15秒。保护动作于信号。
不宜用变压器低压侧出口断路器的长延时脱扣器作变压器的过载保护,因为它只能动作于跳闸。
3. 变压器低压出口断路器的短延时保护可与配出支线断路器的瞬动或短延时保护配合整定,可将其中最大整定电流的1.1倍作为变压器低压出口断路器的短延时保护整定值。灵敏度系数按低压母线末端最小相保短路电流(如变压器未装低压单相接地保护)或最小两相短路电流(如变压器装了低压单相接地保护)校验,其值为1.3。如各支线断路器均为瞬动保护,该短延时时限可取0.2秒;如支线断路器有装0.2秒短延时的,该短延时时限可取0.4秒。
如果变压器低压出口断路器采用0.4秒短延时,可不必考虑其与变压器高压侧0.5秒过电流保护时限的配合。因为对于同一台变压器来说,无论是高压侧还是低压侧跳闸,结果都是一样的。
4. 变压器低压出口断路器在装设了短延时保护的同时也可装设瞬动保护,瞬动保护按变压器低压母线最大短路电流时能可靠动作整定。它可以在低压母线发生特大短路时迅速切断电源,但也降低了与支线断路器的选择性配合。
回复
7楼
谢谢楼上的指点,总开关的速断保护和分支回路的速断在分支空开下口短路时,可能同时动作,而扩大事故范围。
回复
8楼
兄弟说得对,所以我在4.中说:“……同时也可装设瞬动保护,……但也降低了与支线断路器的选择性配合。”
变压器低压出口断路器在装设了短延时保护的同时是否还装设瞬动保护,要看具体情况:
1. 如果系统运行方式变化较大,且低压母线及分支空开上端元件在最大短路电流时不能通过总开关短延时保护的热稳定校验,总开关可装瞬动保护。此时可不考虑总开关与分支空开的选择性配合,而用备用电源自投装置补救。
2. 如无上诉问题,可不装瞬动保护。
回复
9楼
NLB老兄在保护上,确实是强项,听他的应该没有错,所以楼主的问题,只是在短延时电流值的整定上值得商榷外,其他没有问题。
回复
10楼
正如楼上各位兄台所见,变压器低压出口断路器一般必须设长延时、短延时和瞬动保护以满足上下级的选择性配合,那么低压成套中的母线联络断路器和发电机的进线断路器是否有必要配置这三段保护呢?愿于各位交流。
回复
11楼
请教高手:
接地变压器零序阻抗如何确定?如能回复,实在感激不尽!
回复