电气美眉原创---请教变压器的选择及保护
薄荷hhy
薄荷hhy Lv.8
2004年06月22日 21:03:40
来自于变压器
只看楼主

大家选10/0.4KV的变压器时,选Y,yn0还是选D,yn11呢?从继电保护方面讲,有以下区别:1、前者零序阻抗大,单相接地灵敏度小;2、低压单相接地穿越高压侧的电流换算关系不同。除此之外做继电保护计算时还应注意有什么不同?做设计还应注意什么呢? 这两种接法低压侧短路时穿越高压侧的电流换算关系怎么推算出来的?《工业与民用配电设计手册》117页。画了个DWG的图,无法上传:(另外,采用零序电流保护时,其整定电流以额定电流25%为基础计算,

大家选10/0.4KV的变压器时,选Y,yn0还是选D,yn11呢?从继电保护方面讲,
有以下区别:
1、前者零序阻抗大,单相接地灵敏度小;
2、低压单相接地穿越高压侧的电流换算关系不同。
除此之外做继电保护计算时还应注意有什么不同?
做设计还应注意什么呢?


这两种接法低压侧短路时穿越高压侧的电流换算关系怎么推算出来的?
《工业与民用配电设计手册》117页。画了个DWG的图,无法上传:(


另外,采用零序电流保护时,其整定电流以额定电流25%为基础计算,
对于这两种接法都适用吗?


还有,电流互感器图上右边两个小斜线表示有两种变比吗?


恳请各位先生不吝赐教,十分感谢!

免费打赏
wurongqian
2004年06月23日 04:49:00
2楼
一般选D,yn11 但是从抗谐波干扰方面考虑的。
回复
tornado
2004年06月23日 07:27:00
3楼
D,yn11
回复
大鼻山
2005年02月20日 13:19:54
4楼
为什么要打着电器MM的旗号呢
回复
lengbing
2005年02月20日 20:26:21
5楼
“还有,电流互感器图上右边两个小斜线表示有两种变比吗?”
跟变比没关系。流互改变变比的方式与流互的型号有关,不是所有的流互都有几个变比供选择。
回复
wqd
2005年02月21日 16:57:38
6楼
师姐(你是真师姐还是假师姐?):

以下是我的见解,仅供参考:

1)10/0.4kV变压器一般选d/yn0,因为一般10kv线路只有三条线,35/10.5kV和110/35/10.5kv变压器的10kv侧一般为三角形接法。

2)根据变压器变比转换两侧电流,两侧电流比和电压比成反比,对10/0.4kv变压器而言,低压侧短路时,高压侧的短路电流为低压侧的0.4/10倍(相电流)。

3)10/0.4kv变压器一般不用零序电流保护。

4)电流互感器图上两个小斜线表示互感器二次测的两根出线。

以上见解对与不对,请这位师姐和各位老前辈们指点指点,不对的话欢迎打我屁股 :)


回复
wqd
2005年02月21日 16:58:54
7楼
我刚才说错了,是Yn11
回复

相关推荐

APP内打开