我公司现新上2台31500KVA变压器两台,中性点不接地,不知采用什么样的保护?请大家赐教!
我公司现新上2台31500KVA变压器两台,中性点不接地,不知采用什么样的保护?请大家赐教!
2楼
是35KV的
回复
3楼
现在一般采用综合保护(过流、瞬动、接地短路保护等等)。
回复
4楼
加消弧线圈及小电流接地选线装置。
回复
5楼
变压器的一般保护:包括温度过高、重瓦斯、轻瓦斯、过流、速断……以及一些其他的常规变压器保护就可以了……
回复
6楼
高压侧是35KV的?35KV侧绕组是Y?
低压侧是多少,35KV是电力部门管辖的,在你们一侧基本没关系,不用考虑35KV中性点,更不 能接地。
保护问题5楼已说,加一句:主变应装“纵差”。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-5 08:36 编辑 ]
回复
7楼
*1 变压器超高温(重瓦斯)
*4 变压器线圈(油温)过高
*6 过负荷保护
*16 小电流选线装置
*11 断相保护
*10 低电压保护
*8 速断保护
*5 过电流保护
*3 差动保护