验钢筋发现的问题大家说说如何处理?
ok932339
ok932339 Lv.9
2007年04月08日 19:55:40
只看楼主

今天下工地发现梁柱节点处柱子的内部箍筋全部没有做,我要求加进去,施工方说不好施工,而且,他们已经把外箍筋直径加大一个直径级别,间距也变小了,请问,此种情况下应如何处理?

今天下工地发现梁柱节点处柱子的内部箍筋全部没有做,我要求加进去,施工方说不好施工,而且,他们已经把外箍筋直径加大一个直径级别,间距也变小了,请问,此种情况下应如何处理?
免费打赏
dy77
2007年04月12日 22:27:31
2楼
返工,我也碰到过这种情况。
回复
audit
2007年04月15日 09:14:20
3楼
如果不能保证结构安全,必须返工,不要手软。出了问题谁替你负责?
回复
cp001
2007年04月18日 14:49:21
4楼
呵呵,施工单位的正常做法
回复
shengzi417
2007年04月20日 19:34:45
5楼
没问题得
回复
jason_918
2007年04月20日 22:22:09
6楼
个人觉得,箍筋抗剪不单单是加大外围箍筋就能弥补这个问题的!
回复

相关推荐