再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊?另外,如果我求助的时候可以用土木币打赏感谢不?该怎样操作?
再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊?另外,如果我求助的时候可以用土木币打赏感谢不?该怎样操作?
13楼
400KVA应该够呀。没问题。
回复
14楼
没问题啊,好像是20%
回复
15楼
新人来学习了。。
回复
16楼
怎么计算??
回复
17楼
没问题。
回复
18楼
必需降压启动!直接启动对电网或是对工厂都是不合理的或是不允许。可以说这是浪费而不是设计。
回复
19楼
虚心请教,132KW电机肯定不应该是直接启动的,那么不管是软启还是星三角接法,选取的断路器曲线都应该能避开启动电流。那么这个跟你选变压器有什么关系?你说的是变压器-电动机组吧?
回复