现场是一台GCK馈电柜,安装两台断路器一台800A(下)一台1600A,发生事故的时候整套柜子已经通电但是这两台断路器没有接出线,现场有自动化公司的在接控制线,工人下操作顺序是:剥除绝缘层--剪去屏蔽层--给控制线贴上标签.....就在给控制线贴上标签的时候不小心把控制线甩到了断路器C相母线(此时已经带电了)和柜体的隔板之间,因为控制线内有一根接地线,所以造成了C相对地短路.罪魁祸首:
现场是一台GCK馈电柜,安装两台断路器一台800A(下)一台1600A,发生事故的时候整套柜子已经通电但是这两台断路器没有接出线,现场有自动化公司的在接控制线,工人下操作顺序是:剥除绝缘层--剪去屏蔽层--给控制线贴上标签.....就在给控制线贴上标签的时候不小心把控制线甩到了断路器C相母线(此时已经带电了)和柜体的隔板之间,因为控制线内有一根接地线,所以造成了C相对地短路.罪魁祸首:
说实在的,类似这种作业情况在实际中是普遍存在的,有的实在是没有办法的事。关键是要采取相应的安全措施,专心施工呀!并且进行类似这种带(有)电工作时,一定要有专人监护的!与作业相关的程序、措施等一个也不能少!
不过,我不明白:不是GCK柜吗?不能抽出来接线?被短路母排是柜内的固定母排吧?是不是这种GCK柜存在某种缺陷呢?
哪是他接在柜内接线端子与哪抽屉无关。只不过是哪接线的没意识到哪是380V的呢,不是他通常接的24V的呢,所以就出事情了,所以说做弱电的一定要注意点咯。
