请教:这个建筑平面消火栓放何处合适呢?
eric_only
eric_only Lv.2
2007年04月07日 22:30:38
只看楼主

小弟我刚工作,现在做一个教学楼的项目。教学楼需做消火栓系统,小弟我看图后不知道消火栓放在何处合适,消火栓暗装的话消防立管没位置可放;明装的话不美观。不知道怎么办?求求各位大哥大姐给个意见吧!!

小弟我刚工作,现在做一个教学楼的项目。教学楼需做消火栓系统,小弟我看图后不知道消火栓放在何处合适,消火栓暗装的话消防立管没位置可放;明装的话不美观。不知道怎么办?求求各位大哥大姐给个意见吧!!

1175956232718.jpg

免费打赏
ah-wangjun
2007年04月08日 01:22:45
2楼
放在走廊好了,争取能够暗装。
回复
yanglan
2007年04月08日 10:27:33
3楼
要不就放楼梯间吧,前面刚讨论过这个问题。看按消防局什么意见,哈哈
回复
nywchy
2007年04月08日 14:45:50
4楼
最好是楼梯口以及走道两侧,但应注意间距要满足同一楼层,相邻两个消火栓水枪的水柱必须能够喷射到任何部位。
回复
nywchy
2007年04月08日 14:47:57
5楼
立管最好放在教室的门后、墙角处、厕所间等处均可以。
回复
lushuier
2007年04月09日 08:25:05
6楼
立管放教室里 消火栓安装 同建筑协调
回复
youwei_hi
2007年04月09日 08:43:12
7楼
仅在楼梯间设也不满足要求.不如设在走道,立管在教室门后,建筑留垛200,还有注意建筑墙体厚度,决定能否暗装.
回复
黑面神猴
2007年04月09日 09:08:58
8楼
立管放在教室墙脚或者卫生间墙脚,消火栓暗装在走廊内,这样是最好的,如果不行,在走廊上空走消防环管,消火栓支管沿墙下来,消火栓尽量隐藏。
回复
369369efg
2007年04月09日 10:57:09
9楼
放两边间距达不到,中间得须放在走廊上!
回复
eric_only
2007年04月09日 10:57:20
10楼
像7楼说的一样 如果仅仅放在楼梯间满足不了要求,现在只有叫建筑留跺了。不过200的大小是不是会影响开门呢?
回复
eric_only
2007年04月09日 10:58:24
11楼
谢谢各位前辈给出的宝贵意见!!!
回复

相关推荐