《建筑抗震规范》3.4建筑设计和建筑结构的规则性3.4.2 ……当存在表3.4.2-1所列举的平面不规则类型或表3.4.2-2所列举的竖向不规则类型时,应符合本章第3.4.3 条的有关规定。表3.4.2-1中对扭转不规则的定义是:楼层的最大弹性位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2。3.4.3.1.1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
3.4建筑设计和建筑结构的规则性
3.4.2 ……
当存在表3.4.2-1所列举的平面不规则类型或表3.4.2-2所列举的竖向不规则类型时,应符合本章第3.4.3 条的有关规定。
表3.4.2-1中对扭转不规则的定义是:楼层的最大弹性位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2。
3.4.3.1.1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
问题:这里提到的各种“位移”是结构设计计算完成后才能得到数据是不是?那怎么才能在前期设计时预见其是否属于平面扭转不规则呢?能否有更方便的判别方式或者经验判定方法?用PKPM进行结构设计的时候是怎样实现的?
例题:某建筑物的各层弹塑性位移如下表所示(源自PKPM的TAT-K.OUT文件)
X向各层弹塑性位移
----------------------------------------------------------------------------
层号 塔号 Dx Dxs Atpx Dxsp Dxsp/h 层高
(mm) (mm) (mm) (m)
----------------------------------------------------------------------------
3 1 51.77041 3.03465 1.30 3.94505 1/ 557 2.20
2 1 48.85213 13.44889 1.93 25.95137 1/ 138 3.60
1 1 35.66896 35.67788 1.34 47.94543 1/ 116 5.60
Y向各层弹塑性位移
----------------------------------------------------------------------------
层号 塔号 Dy Dys Atpy Dysp Dysp/h 层高
(mm) (mm) (mm) (m)
----------------------------------------------------------------------------
3 1 63.32921 3.17039 1.30 4.12151 1/ 533 2.20
2 1 60.31853 14.34034 1.30 18.64245 1/ 193 3.60
1 1 46.13425 46.17414 1.48 68.43468 1/ 81 5.60
符号说明:
Dx,Dy --- X,Y向各层弹性位移
Dxs,Dys --- X,Y向各层弹性层间位移
Atpx,Atpy --- X,Y向各层弹塑性位移放大系数
Dxsp,Dysp --- X,Y向各层弹塑性位移
Dxsp/h,Dysp/h --- X,Y向各层弹塑性位移角
因(51.77041+35.66896)/2=43.719685;43.719685×1.2=52.463622>51.77041
所以该建筑不属于平面不规则中的扭转不规则。
请问这样判定完了以后如果需要考虑扭转影响是否得返回前面参数设订的对话框更改参数重新计算。