松下多联机维修经验
leihang
leihang Lv.2
2007年04月07日 19:34:10
来自于制冷技术
只看楼主

在维修一台松下多联机时,发现机组一台压机损坏机组不能启动。断掉坏压机后机组启动短时间后停机并报故障:电流互感器线路故障。把坏压机的电源输入线并联到其他压机上机组运行正常,原来是没有电流流过互感器,互感器检测不到电流所以报警。

在维修一台松下多联机时,发现机组一台压机损坏机组不能启动。断掉坏压机后机组启动短时间后停机并报故障:电流互感器线路故障。把坏压机的电源输入线并联到其他压机上机组运行正常,原来是没有电流流过互感器,互感器检测不到电流所以报警。
免费打赏
ktjz
2007年04月08日 10:26:40
2楼
多谢楼主,学了一招。