我做的一个工程进户处总开关设漏电保护,动作电流300MA.现在出现一个问题就是当插座回路漏电时,插座的漏电保护和总开关一起跳。插座回路的漏电动作电流30MA。不知道这是怎么回事。我总开关也是用的微型断路器。怎么解决。
一般不会出现这种问题,
1,是不是因为漏电而动作
2,是不是开关质量问题
3,总开关最好选塑壳断路器
相关推荐