请教一个问题:就是板上部钢筋(中间支座部位)没有连续通过KL,而是左右跨板筋均弯锚入框架梁内,(板筋为扭钢)。但建设方和监理方没有提出异议,我个人认为不对,应该为板筋连续通过KL,在板的跨中部搭接才对,请高手指教,这种做法不对?

请教一个问题:就是板上部钢筋(中间支座部位)没有连续通过KL,而是左右跨板筋均弯锚入框架梁内,(板筋为扭钢)。但建设方和监理方没有提出异议,我个人认为不对,应该为板筋连续通过KL,在板的跨中部搭接才对,请高手指教,这种做法不对?
免费打赏
hhhalc
2007年04月10日 09:12:40
12楼
同意
回复
abasic
2007年04月10日 14:47:51
13楼
我觉得应该是要通过kl的
回复
lssmm43225
2007年04月11日 21:18:35
14楼
满足各自的锚固要求就可以的,可以这样施工,但是比较浪费
回复
abm345
2007年04月11日 21:50:23
15楼
能不能拿出埋论来看看,如果真的遇到了这种问题,没有埋论上的东西是说不过去的
回复
deng123123
2007年04月11日 22:14:33
16楼
04g101-4上的作法是通过KL在跨中1/3内搭接
回复
zhangheng606
2007年04月12日 09:02:28
17楼


同意,
回复
ncunswxq
2007年04月12日 16:54:11
18楼
满足各自的锚固要求就可以的,可以这样施工,但是比较浪费,但一般是同一道梁的两侧板有高差时才分别锚固,同时要满足锚固长度
回复
zxcv181368470
2007年06月06日 22:15:11
19楼
楼主是对的啊 ,没有经过设计院同意不可以这样施工
回复
m.x.r.
2007年06月08日 18:44:21
20楼
可以,满足锚固要求就行了
回复
zhtjz
2007年06月27日 19:35:15
21楼
针对03G101中陈青莱教授曾经在讲座时钢筋能通则通