以下是引用大鼻山在2004-6-21 19:13:00的发言:
“灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。”这句话有点毛病。如果你的应急灯为长明,则不存在”自己点亮“;但如果你的应急灯平时不亮,仅仅在停电时点亮,那就是错误的做法。假设某建筑物发生了火灾,而市电正常供电,那么应急灯就因为市电正常供应而不会自己启动,仍处于熄灭状态,这是规范所不允许的。
应急灯应该为长明吧.
还有一个问题:只有三级负荷供电情况下,应急照明变成了停电延时照明。
请教 大鼻山 在只有三级负荷供电情况下,应急照明是怎样做的。
以下是引用zz_zz在2004-6-21 19:19:00的发言:
>
应急灯应该为长明吧.
还有一个问题:只有三级负荷供电情况下,应急照明变成了停电延时照明。
请教 大鼻山 在只有三级负荷供电情况下,应急照明是怎样做的。
应急灯是常明的说法,也是片面的。
首先界定什么是应急灯?我认为应急灯就是“用于应急照明回路中的所有的灯具”,它包括带蓄电池的灯具和不带蓄电池的灯具两种。而应急照明包括疏散照明、备用照明、安全照明三种。显而易见,应急灯不是要求平时也点亮的,但是消防时必须满足基本照度要求。
以下是引用雨过天晴在2004-6-21 17:08:00的发言: 有了这三根线,下面的灯的控制就简单了,
顺便说一下三线普通灯的控制,装个单联双控开关,关键是双控,单联双控开关出线接灯。
二个进线分别接相线和控制线,
配电箱中已有接触器,可以控制灯的开与关,装双控开关是否有必要。
以前我做的设计就不设双控开关,审图也通过拉。
楼上的说法不对,如果不用双控开关而用单控开关的话,有可能出现火灾时应急灯不亮的情况:有电但开关是关了灯的。双控开关则可以避免这种情况,除非你不设开关,这又是甲方不允许的。楼主的做法很好,和EPS接线一样。
关于第一种做法,确实是很多建筑都采用的,只能是让应急照明灯长明了来解决问题。
我认为应急灯是在正常电源断掉时在短时间内替代一部分照明功能的设备。
因此假设某建筑物发生了火灾,而市电正常供电,应急灯不必启动。
只有市电非正常供电时应急灯自己点亮。这就是“应急灯平时不亮,仅仅在停电时点亮”的原因。
以下是引用tomasy在2004-6-22 10:59:00的发言:
>
我认为应急灯是在正常电源断掉时在短时间内替代一部分照明功能的设备。
因此假设某建筑物发生了火灾,而市电正常供电,应急灯不必启动。
只有市电非正常供电时应急灯自己点亮。这就是“应急灯平时不亮,仅仅在停电时点亮”的原因。
发生火灾时,要切断非消防负荷,正常照明是非消防负荷。
即使市电正常,在发生火灾时,纯粹的常用照明也应该是灭的。
本贴有疑问:火灾时,正常照明是否必须切断?