关于估算消防水泵的扬程问题
hzaspring
hzaspring Lv.2
2007年04月06日 21:45:52
只看楼主

按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀

按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
免费打赏
520lily0921
2007年04月09日 21:30:06
12楼
喷淋的水头损失怎么估算呀?
回复
ggliming1973
2007年04月10日 00:22:02
13楼
这里面沿程阻力是要估算的,其他的都不是,而沿程阻力才多大?最后算出的是最不利点要求的水泵扬程,几乎是准确的,不是估算
净高差+沿程阻力+水带阻力+喷嘴最小水头(保证有效水柱长度及使用)
回复
zfpoi
2007年04月10日 00:27:59
14楼
可以用Pipenet 消防模块精确计算
回复
lifuyu0303
2007年04月10日 09:06:03
15楼
1.1-1.15是个估算系数
记得在水泵与水泵站这本书里面介绍选泵时应将估算流量和扬程分别乘上这个系数
回复
feelyou99
2007年04月10日 09:31:29
16楼
上差下差不超过5米
回复
功夫皇帝
2007年04月10日 10:17:40
17楼
静高+最不利点要求,再加8~15的水头损失,之间的调整幅度看管路的复杂程度,弯管多,或者路线长可以适当加一点。
回复
yzyzlyp
2007年04月10日 21:31:27
18楼
(水头损失+静压+出水水头)*1.1为估算值
回复
zhangminghua7512
2007年04月11日 13:09:57
19楼
好多设计手册都采用经验方法
回复
silviayun1119
2007年04月11日 15:15:50
20楼
我们一般在估算沿程损失时候,是每100米计算3-4米损失
回复
zzg731017
2007年04月11日 16:40:20
21楼
高差加30m没问题的!!!