按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
2楼
哈哈,反正都是估算,高度+最不利点压力要求+水头损失
回复
3楼
不知道你+10米是怎么想出来的?
回复
4楼
3楼的...哪里说要乘1.1?
回复
5楼
1.1是要考虑10%的安全富裕量
回复
6楼
1.1这个系数,在建筑给排水规范中有,建议5楼的水友看看规范
回复
7楼
建筑高度+25m
回复
8楼
(水头损失+静压+出水水头)*1.1为估算值
回复
9楼
我一般是按照:静高+最不利点要求,再加8~15的水头损失,之间的调整幅度看管路的复杂程度,弯管多,或者路线长可以适当加一点。我一般是按照大的来!这是老工程师给我的经验值。不过最好还是要算一算的!
回复
10楼
若是估算,其实水头损失一般是估算的,其余均要按公式计算就可以了,最后还要考虑消防栓栓口富裕水头2米及总扬程10~15%的安全系数就全部OK了。
回复
11楼
富裕水头要考虑的,我们这边是按水池高差+30 即可.至于根据什么我也说不清楚......
回复