关于估算消防水泵的扬程问题
hzaspring
hzaspring Lv.2
2007年04月06日 21:45:52
只看楼主

按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀

按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
免费打赏
yanglan
2007年04月07日 11:30:12
2楼
哈哈,反正都是估算,高度+最不利点压力要求+水头损失
回复
sh_wangjun
2007年04月08日 01:18:35
3楼


不知道你+10米是怎么想出来的?
回复
guanguangwei08
2007年04月08日 17:27:38
4楼
3楼的...哪里说要乘1.1?
回复
水锤
2007年04月08日 17:53:56
5楼

1.1是要考虑10%的安全富裕量
回复
lxh0398
2007年04月08日 21:37:16
6楼
1.1这个系数,在建筑给排水规范中有,建议5楼的水友看看规范
回复
donglei
2007年04月09日 11:09:31
7楼
建筑高度+25m
回复
jjplj
2007年04月09日 11:26:55
8楼
(水头损失+静压+出水水头)*1.1为估算值
回复
胡子渣
2007年04月09日 12:09:14
9楼
我一般是按照:静高+最不利点要求,再加8~15的水头损失,之间的调整幅度看管路的复杂程度,弯管多,或者路线长可以适当加一点。我一般是按照大的来!这是老工程师给我的经验值。不过最好还是要算一算的!
回复
snow_168
2007年04月09日 15:32:42
10楼
若是估算,其实水头损失一般是估算的,其余均要按公式计算就可以了,最后还要考虑消防栓栓口富裕水头2米及总扬程10~15%的安全系数就全部OK了。
回复
gps-03
2007年04月09日 16:50:38
11楼
富裕水头要考虑的,我们这边是按水池高差+30 即可.至于根据什么我也说不清楚......
回复

相关推荐

APP内打开