计算杭州地区的冬季热负荷的时候,室外计算温度应该怎么取???(与夏天用的是同一套系统)是历年平均不保证1天最低日平均温度还是空调室外计算温度还是室外采暖计算温度??另外弱弱地问一下,空调的冷热负荷算出来之后,确定建筑的总负荷时是不是还要乘以什么系数???如果要的话,这个系数应该去多少???谢谢!!!
计算杭州地区的冬季热负荷的时候,室外计算温度应该怎么取???(与夏天用的是同一套系统)
是历年平均不保证1天最低日平均温度还是空调室外计算温度还是室外采暖计算温度??
另外弱弱地问一下,空调的冷热负荷算出来之后,确定建筑的总负荷时是不是还要乘以什么系数???如果要的话,这个系数应该去多少???
谢谢!!!
2楼
哪位高人说句话呀??
回复
3楼
查一下相关数据就知道了
回复
4楼
计算杭州地区的冬季热负荷的时候,室外计算温度应该怎么取???(与夏天用的是同一套系统)
答:室外计算温度可在空调设计手册里查到.
是历年平均不保证1天最低日平均温度还是空调室外计算温度还是室外采暖计算温度??
答:空调系统有单独的室外计算温度.
另外弱弱地问一下,空调的冷热负荷算出来之后,确定建筑的总负荷时是不是还要乘以什么系数???如果要的话,这个系数应该去多少???
答:有个放大系数.一般取1.1或1.2
回复
5楼
谢谢四楼的!!请求斑斑给这位大侠加分!!!
回复
6楼
http://co.163.com/forum/content/166_678315_1.htm
2007年毕业设计专栏
回复
7楼
毕业设计了还连这么简单的问题都不知道,悲哀!
回复
8楼
杭州用算冬季热负荷???
室外计算温度查书,或者用天正,都有的!!!
回复
9楼
一般不用,或0.8-0.95
回复
10楼
毕业设计还是应该借点规范和设计手册.
你提的问题规范和设计手册上都有
请加强自学能力
回复
11楼
加分!!
回复