我有一个改造工程,补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?
我有一个改造工程,补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?
2楼
能量守恒!
回复
3楼
阻力大,流量小
回复
4楼
补水箱起码高于泵入口2m,内一直有水,应该压在补水泵口,气蚀的可能性不大啊。
回复
5楼
阻力大了
回复
6楼
水泵气堵或是补水箱缺水、进水阀门损坏等原因,停机排气待放气阀排出水后在开泵运行,最好使用工频先试运行再切换到变频。
回复
7楼
还没解决
回复
8楼
如果该水泵在系统最低位置,那么扬程小了,应该换水泵;可以将水泵改道别的楼层
回复
9楼
这应该是个属于稳压补水系统吧?如果是,则是因为补水泵扬程52m,小于系统的55m扬程,所以导致系统的最高处压力不足而引起空气无法排干净;补水泵上气阀能够放出来气可能是你在系统运行前没有打开此处排过气所至.
回复
10楼
9楼说得很对,补水泵起的作用就是补水,不涉及阻力问题。就是因为静水柱高55米,而你的补水杨程才52米,所以有3米补不上去,致使上部有气体,没有水。解决的办法是将补水泵杨程增加超过55米,选58米就可以。问题就解决了。
回复
11楼
补水泵扬程小于系统最高的处到补水泵的距离,那这还是补水泵还能补上水,补水泵全负荷运转,但扬程不济,在闭式系统中,补水泵处成了些水口,水泵高速运转,加热泵壳内水,由于有止回阀泵壳内水慢慢向泵的进水口回流,所以进水口变热。 加大补水泵扬程比系统最高的处到补水泵的距离高5~8m
回复