为什么压缩机低压一半冷一半热
woshikongtiaogong
2012年09月19日 22:46:38
来自于制冷技术
只看楼主

前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa

前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事
补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa
免费打赏
kaifeng1989
2012年09月20日 17:34:50
2楼
看好压力和电流。,如果正常肯定是电路问题啦
回复
superguanyintu
2012年09月21日 14:53:03
3楼
吸气端也是一半冷一半热
是怎么一半法,左右,上下?
回复
superguanyintu
2012年09月21日 15:22:38
4楼
制冷量400KW,按5.0能效,功率80KW。
额定电流应该为 8000/380/1.732/0.85=143A。实际电流只有103A,应该没有满载。
压力有点高啊
R22的冷媒的话,1561KPa对应的冷凝温度为43度多,排气温度为40,这带液了啊。难道 是报的排气温度过低,带液保护?真智能。
回复
woshikongtiaogong
2012年09月23日 22:29:06
5楼
还有这么大学问啊 我看的这个是左右
回复
woshikongtiaogong
2012年09月23日 22:40:55
6楼
压力是正常的
回复
saomiaoshijie
2012年09月26日 16:23:01
7楼
蒸发压力貌似高了,排气温度过低保护,压缩机吸气量大了,膨胀阀调小
回复
adingkgb
2012年09月27日 09:19:25
8楼
用的什么制冷剂?
不过不管是R22还是R134,这个压力都偏低了
回复
liuwenj0701
2012年09月29日 08:23:54
9楼
压力偏低?不低哇,应该是R22吧,R134a这压力也太高了
回复
liuwenj0701
2012年09月29日 08:26:38
10楼
如果报的故障确实是排气温度过高的话,只针对这个故障来说,
1.排气温度传感器有问题,可以在外接个温传校核一下
2.排气温度设定值有问题
回复
langmengtumu
2012年09月30日 18:24:33
11楼
不懂啊
回复