前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa
前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事
补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa
12楼
刚开机就如此,低压还那么高。停机的时候供液电磁阀没有关闭,导致开机负载太大,有液击现象
回复
13楼
经典的帖子总能让人学到不少。
回复
14楼
赞,,,停机的时候供液电磁阀没有关闭,导致开机负载太大,有液击现象
回复
15楼
想要有专人指导嘛?www.jy-cool.com可以给你所有想要的答案
回复
16楼
想要有专人指导嘛?www.jy-cool.com可以给你所有想要的答案
回复
17楼
R22的 用压力表测量压力高压15KG低压5KG
回复
18楼
你用压表测试 回气压力有否摆动。另外液击 回气端也不会半冷半热的啊
回复
19楼
有可能是排气带液!
回复
20楼
学习!~!~!~
回复
21楼
运行大概有多久,初步看应该是排气过热度保护,排气温度40,15公斤压力的饱和温度是41,一点过热度都没有。
回复