高层给水水泵设置的问题
donglei
donglei Lv.3
2007年04月06日 08:29:50
只看楼主

高层建筑给水的水泵可以直接从室外管网抽水吗?还是必须设置水箱?如果设水箱,水箱的容积应该如何计算?谢谢。。。

高层建筑给水的水泵可以直接从室外管网抽水吗?
还是必须设置水箱?
如果设水箱,水箱的容积应该如何计算?
谢谢。。。
免费打赏
admaoyong
2007年04月06日 10:47:43
2楼
8.4.2-8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
在实际应用中,很多地方市政部门是不允许这样做的,国内上海是允许的,要看你们地方的规定了
回复
donglei
2007年04月06日 16:16:24
3楼
我在北京.
看来有些困难了。
回复
donglei
2007年04月06日 16:22:08
4楼
我在北京,看来有可能不允许吧。
回复
yanglan
2007年04月06日 18:20:38
5楼
主要看当地的市政给水管网情况,是否允许直接抽水 。
回复
donglei
2007年04月09日 11:00:34
6楼
哦。谢谢。