消防给水中,水泵与室外给水管网直接相连,有什么弊端?
kv123
kv123 Lv.12
2014年11月27日 10:21:39
只看楼主

能否不设消防水池?

能否不设消防水池?
免费打赏
stop___
2014年11月27日 16:19:56
2楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
huangzhimin
2014年11月28日 08:59:21
3楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 (强制性条文)消防水泵应采取自灌式吸水;
2(强制性条文) 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;
3 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
(条文说明)为保证消防水泵的及时正确启动,本条对消防水泵的吸水、吸水口,以及从市政给水
管网直接吸水作了技术规定。
1 火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水,消防水泵应经常充满
水,以保证及时启动供水,所以消防水泵应自灌吸水。非自灌吸水有灌水的时间,延误了消
防;
2 消防水泵从市政管网直接吸水时,为防止消防给水系统的高压水因背压高而倒灌,系
统应设置倒流防止器。倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其
紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影
响,也能降低水泵扬程,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上;
3 当消防水泵从消防水箱吸水时,因消防水箱设置吸水井困难,为减少吸水管的保护高
度要求吸水管上设置防止旋流器,以提高消防水箱的储水有效量。

5.1.14 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:
1 每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水;
2 消防时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa;
3 消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工
作工况。
回复
王农勤
2014年11月28日 09:45:24
4楼
你的意思是直接从给水管网上抽水,这要按照规范的要求,并征得当地水管部门的同意的.
回复
云飘飘
2014年11月29日 06:08:47
5楼
你指的可能是直接从市政管网吸水吧,只要有两路水源、水量满足、水务公司同意就行。
回复

相关推荐

APP内打开