消防报警控制回路的划分与防火分区有什么具体的关系吗?哪里有讲到?
消防报警控制回路的划分与防火分区有什么具体的关系吗?
哪里有讲到?
2楼
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98
有明确的规定:
4 报警区域和探测区域的划分
4.1 报警区域的划分
4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
4.2 探测区域的划分
4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定:
4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。
4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。
4.2.2.1 相邻房间不超过5间,总面积不超过400m2,并在门口设有灯光显示装置。
4.2.2.2 相邻房间不超过10间,总面积不超过1000m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置。
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。
回复
3楼
同意楼上的,斑竹应该讲一下吗
回复
4楼
现在的报警主机上的一个回路,少则一百多点,多则二百多点,如果全部用来带探测器,其保护面积何止1000平米。个人觉得探测区域的划分没啥意义。
回复
5楼
基本同意二楼的说法,有些还要看实际情况确定,比如增加报警系统后防火分区可以放大一倍。
回复
6楼
那报警回路又是什么啊?我看到有的一个楼层一个回路,有的几个楼层一个回路,报警回路就是报警区域吗?
回复
7楼
4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
现场上:现在的报警主机上的一个回路,少则一百多点,多则二百多点。由于受到“点”限制。消防报警控制回路的划分就需要根据实际情况划分。
比如:一个大的百货公司,同层商场和库房就应该是两个回路,但是如果商场面积大了,就需要将商场划分出若干个回路。并且在划分回路时,还要考虑便以施工和管理的问题。一个回路中有可能仅仅是探测区域的;一个回路中有可能仅仅是控制的;或者是既有区域探测的,也有区域控制联动的。对于住宅楼,情况就不一定,有可能按照楼层分;有可能按照单元分;还有可能按照楼层结合单元分。另外还可以参考水系统自喷的区域划分,因为水流指示器也是按照防火保护区域划分的。这方面需要多看看别人的设计就明白了。
回复
8楼
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 已作废了
有新版了,花钱去买一本,不就万事大吉
回复
9楼
请问楼上的新版的编号是多少啊。?我怎么没找到?
回复
10楼
现在讨论报警回路的确是没多大用的,反正都是编码的探测器和模块,当一个回路的地址用尽了就是一个回路了呀。反正一个分区设一个接线箱的嘛,有的分区可能用不了一个回路,有的可能要用几个回路,具体要看分区的面积,比如高层,有可能两三层用一个回路,也有可能一层用一个回路的。
现在的报警回路还真是太麻烦了,要是能一条线连到底那就爽了,不用多拉好多回路线,施工就方便多了,设计时了不用考虑怎样分布回路了,科技怎么还不进步的呀
回复
11楼
你所指的两三层合用一个回路,这两三层应该是不同的防火分区吧,那就是说报警贿赂可以跨越防火分区的,是吗?期待回答。
我这里有份原来老师傅的做的图纸就是这样的,三层一个报警回路。但是他每层又都是封闭楼梯间。一直弄不明白是怎么回事,望各位高人能指点迷津。。谢过。
回复